alex909
подскажите,пожалуйста садоводам! имеем алюминиевый подводящий кабель 10 кВ длинной около 500 метров сечением 3х95. хотим поменять ТП ,но не знаем какую (по максимуму) выдержит наш кабель??
ТП тупиковая.
заранее спасибо.
SVKan
Цитата(alex909 @ 6.2.2012, 2:40) *
подскажите,пожалуйста садоводам! имеем алюминиевый подводящий кабель 10 кВ длинной около 500 метров сечением 3х95. хотим поменять ТП ,но не знаем какую (по максимуму) выдержит наш кабель??
ТП тупиковая.
заранее спасибо.

Вам столько не дадут... smile.gif

Условий прокладки нет, принимаем как один трехжильный в трубе. Для такого сечения - 165А.
165*10000*3 = 4 950 кВА...
В зависимости от условий прокладки вводятся повышающие/понижающие коэффициенты, но думается в Вашем случае это неважно. Все будет лимитироваться количеством отпущенной Вам электроэнергии.

Смотрите договор на подключение, сколько Вам положено. Почти 5МВт на садовое общество никто не даст...
alex909
прокладка кабеля ( один трехжильный )просто под землей (без какой-либо трубы), на глубине около полуметра.
проводили очень давно (лет 40-50 назад)
одни говорят, что максимум 400 кВА, другие 800 кВА.
Вы говорите, что предела практически нет....
как же быть??
zem
Цитата(alex909 @ 5.2.2012, 21:40) *
имеем алюминиевый подводящий кабель 10 кВ длинной около 500 метров сечением 3х95. хотим поменять ТП ,но не знаем какую (по максимуму) выдержит наш кабель??
ТП тупиковая.

Хотя я прикидывал для алюм. кабеля в бумаж. изоляции с учетом прокладки в земле и т.д., (без учета сетей от источника до точки подключения самого кабеля), ориентировочно 3,0 МВт, точно не дадут.
По моему надо исходить из расчета сколько вам положено по нормативам, плюс общие расходы СТ и плюс ваши хотелки в разумных пределах. К примеру, взять за норматив не садовые домики, а жилище 1-го вида, 1 уровня электрофикации.
alex909
то есть тп на 1000 кВА выдержет??
zem
Гадание на "кофейной гущи".
Кабель наверное да, а вот сети наверное нет. Без данных от поставщика эл.энергии об возмощностях источника (ПС, РП и т.п.) и сетей (ВЛ, КЛ, сечение длина и т.д.) задача не решаемая.
Составляете или заполняете опросный лист (можете приложить сущ. схему) и в техотдел энергоснабжающей организации.
Teslya
Все решает РЭС. Уних надо брать технические условия на увеличение подключаемой мощности. За кждый дополнительный кВт надо доплачивать.
alex909
Цитата(Teslya @ 7.2.2012, 2:35) *
Все решает РЭС. Уних надо брать технические условия на увеличение подключаемой мощности. За кждый дополнительный кВт надо доплачивать.


а как узнать сколько нам положено? если я не ошибаюсь, то вроде 5 кВт на 1 дом бесплатно, а за остальное надо доплачивать??
HasBolla
для вновь строящихся строений/коттеджей до 250кв.м. - 25 киловат бесплатно. Если не ошибаюсь smile.gif Для старых 5кВт
alex909
СПАСИБО.
и уж совсем вопрос на засыпку: какова максимально допустимая нагрузка по низкой стороне по фазе на ТП 250 кВА (на сколько ампер ставить автомат)?
Oklick
Вам плавкие предохранители нужны. Примерно на 400 А. Номинальный ток ТП250 на низкой стороне- 360А. А вообще считать надо... токи к.з. длины линий, нагрузку...
Пусть поправят и дополнят специалисты. rolleyes.gif
straus
Цитата(alex909 @ 7.2.2012, 12:51) *
а как узнать сколько нам положено? если я не ошибаюсь, то вроде 5 кВт на 1 дом бесплатно, а за остальное надо доплачивать??

Вы коллективный потребитель? Договор РЭС заключает с одним юрлицом? Договариваетесь с РЭС на выделение необходимой мощности (обосновываете нормативами), делаете проект.
В любом случае прыгать надо от выделенных мощностей.

Кстати, мысли вслух:
1. У вас есть в штате электрик с 5-й группой по электробезопасности? (У вас свыше 1000В.)
2. ТП с трансформаторами мощностью свыше 400кВА - это уже совсем другой коленкор. (Нельзя оперировать ручными коммутационными аппаратами высокой стороны под нагрузкой. Соответственно, нужны бланки переключений - сброс нагрузки, отключение тока намагничивания трансформатора.)
3. Как выполнена разводка низкой стороны до участков? (Иногда лучше поставить несколько маломощных ТП ближе к потребителям.)

Короче, всё, что выше 1000В/400кВА, создаёт много дополнительных проблем в эксплуатации.
straus
Цитата(SVKan @ 6.2.2012, 7:25) *
Для такого сечения - 165А.
165*10000*3 = 4 950 кВА...

Поправляю: 10кВ - это линейное напряжение, а не фазное. Но получающиеся 2800кВА тоже никто не даст на садовое товарищество.
straus
Кстати, пришло в голову:
Если ТП тупиковая, маломощная, и к ней идёт 500 метров кабеля аж 3х95 - наверняка это линия с кучей ТП друг за другом. То есть, от ПС 35/10 (или 110/10) идёт кабель 3х95, обходя по очереди несколько ТП. И сколько их там висит на нём, и какой они мощности - одному господу известно. Так что разевать рот на все 165А несколько преждевременно.
Сейчас ТП какой мощности?
SVKan
Цитата(HasBolla @ 7.2.2012, 18:31) *
для вновь строящихся строений/коттеджей до 250кв.м. - 25 киловат бесплатно. Если не ошибаюсь smile.gif Для старых 5кВт

Выделение мощности бесплатно и без лишнего геморроя вроде было до 15кВт...
Хотя для товарищества в целом, а не отдельных потребителей да еще и на 10кВ линию фиг его знает как считать будут.
alex909
Цитата(straus @ 8.2.2012, 1:49) *
Кстати, пришло в голову:
Если ТП тупиковая, маломощная, и к ней идёт 500 метров кабеля аж 3х95 - наверняка это линия с кучей ТП друг за другом. То есть, от ПС 35/10 (или 110/10) идёт кабель 3х95, обходя по очереди несколько ТП. И сколько их там висит на нём, и какой они мощности - одному господу известно. Так что разевать рот на все 165А несколько преждевременно.
Сейчас ТП какой мощности?



на кабеле только мы. сейчас ТП 250 кВА. (по документам вообще ТП 80) нагрузки в морозы около 400 А. участков в садоводстве 250 шт. если я понимаю правильно, то ТП в любой момент может накрыться. плюс количество потребителей растет каждый год (несколько лет назад и до 100 А не доходило)

потому и встал вопрос о замене.
straus
Цитата(alex909 @ 8.2.2012, 10:39) *
на кабеле только мы. сейчас ТП 250 кВА. (по документам вообще ТП 80)

1. Если на кабеле только вы - у вас там в 500 метрах районная ПС 35/10 или РП?
2. Интересно, кто это в здравом уме в те годы заложил кабель 3х95 для мощности в 80кВА...
3. Как поставили 250кВА без оформления документов, проекта и выделения дополнительной мощности?

Цитата(alex909 @ 8.2.2012, 10:39) *
нагрузки в морозы около 400 А. участков в садоводстве 250 шт. если я понимаю правильно, то ТП в любой момент может накрыться. плюс количество потребителей растет каждый год (несколько лет назад и до 100 А не доходило)
потому и встал вопрос о замене.

Для 250кВА фазные токи до 380А. Для сухого трансформатора допустимы кратковременные перегрузки до 110%, для масляного - до 140%. Так что сейчас у вас ситуация приемлемая.
Я не помню коэффициент спроса для садовых участков, но вроде 250кВА на 250 участков - это у вас в пределах нормы. Правда в документах написано "летние домики садовых товариществ", и там не учитывается, что во всех домиках будут жить зимой с обогревателями. То есть, всё зависит от того, по какой группе будут проходить ваши постройки - "летние домики" или "коттеджи с повышенной комфортностью". Для первого случая у вас сейчас небольшой запас мощности, для второго - недостаток.
Новые нормативы можно здесь глянуть: http://www.zemlya43.ru/files/doc10.doc
zem
Для жилья 3-го вида, с эл плитами, для 250 домов по 2,8 кВт в сумме получается 700 кВт. По моему, получить такую мощность для садоводов нереально и очень дорого будет. Если принять как для жилья 1 вида, 3 уровня, 250 по 1,36 кВт - 340 кВт, т.е. еще одна ТП-250.
Но с кабелем и с сетями все равно надо уточнять.