Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление электротермическим клапаном
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
VladimirSh
Имеються клапаны Siemens STP71 у которых в описании написано управление 2-поз ШИМ....в отличие от STP21 где написано ясно и понятно - "2-поз.". Если я правильно понял, то 71-е поддерживают пропорциональное управление? Или что то не так? Если да, то каким образом производится управление и чем можно управлять? (зависимость ширина импульса/температура воздуха)
Анатолий1
Чем они управляют!
ViS
грубо говоря, работает как привод воздушной заслонки с пружиной: даешь напругу - открывается, снимаешь - закрывается, есть вариант обратный - открывается без напруги. Толь делает это все медленно, не спеша, не как привода для заслонок
VladimirSh
Цитата(Анатолий1 @ 9.2.2012, 23:03) *
Чем они управляют!

Хотел посадить на ТП если позволят пропорционально управлять, а если только 0-1 то на радиаторы.
VladimirSh
Цитата(ViS @ 10.2.2012, 1:29) *
грубо говоря, работает как привод воздушной заслонки с пружиной: даешь напругу - открывается, снимаешь - закрывается, есть вариант обратный - открывается без напруги. Толь делает это все медленно, не спеша, не как привода для заслонок

Т.е. клапан предназначен для работы в таком режиме? т.е. постоянная подача импульсов напряжения для удержания штока в определенном положении? а не просто в режиме есть напряжение закрыт, нет открыт.
ЗЫ как это можно реализовать на практике? несложными способами, понятно что на ПЛК всё можно нагородить
aslanbek
Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напряжения?
VladimirSh
Если я правильно понял, мне попдойдет из того же сименса RCU15 или RGD400, PWM выходы 24V.

Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 8:43) *
Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напряжения?

Скорее всего да, вот только как увязать, напряжение/температуру smile.gif
aslanbek
Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3 например?
VladimirSh
Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 11:38) *
Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3 например?

Спасибо, посмотрю харатеристики
VladimirSh
Появились некоторые дополнения, у найденных мною термостатов с PWM выходом, только у Сименса есть регулировка длительности реакции 90/240 сек. у остальных нет, насколько это важно? Будет ли схема термостат с PWM + клапан корректно управлять теплым полом. ВТорой вопрос при управлении радиаторами что даст такая система в отличие от вкл/выкл?
ViS
никакого симисторного, ШИМ надо
Цитата
длительности реакции 90/240 сек

такие привода имеют время полного хода 90 или 240 сек, соответственно и настройка под нужный тип
Rus75
Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.
VladimirSh
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 16:41) *
Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.

Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы
Rus75
Цитата(VladimirSh @ 13.2.2012, 18:50) *
Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы

Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.
VladimirSh
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 21:27) *
Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.

Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.
ViS
Цитата(VladimirSh @ 14.2.2012, 13:54) *
Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.

у Сименса был какой-то настенный "контроллер" комнатный именно под такие клапана. Давно дело было, не помню модельку
...
Вот, например - RXB10.1/..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.