Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расходов воды ВК с оформлением (с макросами)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
ssn
всеобщий привет.
когда то давно совместными усилиями был сделан некий калькулятор расхода ВК с оформлением.
файл этот по моему на форме есть, только он зарыт в какой то теме.
решил выложить его ещё разок, может надо кому.

PS имя файла
Расчет расходов воды ВК (с макросом, правлен).xls
avtor
Андрей большое спасибо!
Глеб
Топорная програма, ни кол-ва приборов, ни тебе потребителей, над ней еще работать и работать
ssn
мощное сообщение для начала жизни в форуме. аж третье.

ни тебе потребителей? странно, выбираются в выпадающем списке
ни количества приборов? просто они не учавствуют в расчете. не поленитесь почитать расчет до конца.

а так конечно топорно все, на коленке.... и оформленный расчет за минуту ваще ненужен. фигня одним словом...

было бы стоящее, продавал бы smile.gif
а так, просто дарю.
ssn
упс.. а что, редактировать сообщения нельзя?
утро, настроение не очень... наругался. хотел исправиться, а тут..

вообщем удачи тебе, добрый человек, не обращай внимания. и выкладывай скорее свои разработки на радость окружающим.
Бессмертный Пони
Цитата(ssn @ 26.3.2012, 8:50) *
наругался. хотел исправиться, а тут..

все по делу wink.gif
Solnce201151
Всем привет!!!!!! Спасибоньки огромное! программка прекрасно работает! Супер!!!!! Недавно делала расчет, сравнила, цифры одинаковые! Класс!!!! Самое главное, что часовые и секундные точнехонько считает! и здорово, что нет кол-ва приборов) Они для получения ТУ на фиг никому не нужны))))) Еще раз огромнейшее спасибо составителям!!!!!!!!!! Респект и уважуха!!!!!!
N1kell
Большое спасибо за программу, Вы молодец!
galysiaaa
Выкладываю файл по расчету расхода воды и блюд
gosha23
Цитата(galysiaaa @ 18.9.2012, 18:02) *
Выкладываю файл по расчету расхода воды и блюд

не плохая программка
fixx
есть у кого-нибудь расчёт расходов в EXCEL по новому СП? Спасибо!
Skorpion
Цитата(ssn @ 15.2.2012, 10:35) *
всеобщий привет.
когда то давно совместными усилиями был сделан некий калькулятор расхода ВК с оформлением.
файл этот по моему на форме есть, только он зарыт в какой то теме.
решил выложить его ещё разок, может надо кому.

PS имя файла
Расчет расходов воды ВК (с макросом, правлен).xls
Бегло просмотрел. Выполнен огромный труд. Надо развивать и совершенствовать!
Мелкие замечания, которые бросились в глаза:
На листе расход воды в яч. С89 надо изменить формулу в соответствии с п. 3.5 СНиП 2.04.01-85.
В ячейке В97 слово жарко надо заменить на Шарко
ssn
3.5. Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует определять:
а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot < 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле qs = qtot+qos

б) в других случаях qs = qtot.

qos расход стоков от санитарно-технического прибора, л/с, принимаемый согласно обязательному приложению 2;


наверно, ошибка.. вернее не охват всех возможных ситуаций..
но. расчет этим и хорош, что не надо знать количества кранов, ванн, туалетов и прочих источников воды. а тут выходит надо все пересчитать поголовно...

ошибка (возможная) выходит в получении величины стоков....
бывает.
squash
Как-то подозрительно большой расход выходит по душевым на пром.предприятиях. Так и есть? Разве для душей надо считать вероятности и альфа? Если верить Староверову, то просто к-во*норму=макс.секундный расход
squash
С душами, кажется, стало чуть понятнее, кроме учета смен... А почему такой маленький среднечасовой расход? Какой-то у меня прямо копеечный вышел.

P.S. И да, спасибо большое за программу! Одна из самых толковых на форуме!
ssn
да. на сколько помню души считаются просто расход х время помывки.
а смены... просто когда делал этот эксель работал для завода, где было три смены. всего в сутки 3 раза мылись люди.
можно конечно было всех их посчитать и потом уже ввести количество людей общее. почему сделал так уже не помню.
Maestro1
Респект и уважуха! Большая работа проделана.
ssn
обнаружилась ошибка в расчете мощности ГВС.
откуда предыдущая формула взята сказать не могу, возможно из каких то рекомендаций.
но она отличается от принятой.
инж323
Каждый раз проверяя расчеты и даже навскидку прикидывая требуемые расходы пользуюсь данной прогой.
И каждый раз говорю себе -не забыть сказать спасибо автору и каждый раз... забывается. Хоть и ранее на 60 и 62 и 65 градусов правил сразу тепло на ГВС.
Исправляюсь.
Спасибо большое вам за вашу прогу. Очень помогает, проста, удобна и нормативно легко обосновываема сразу.
ssn
пожалуйста. всегда приятно когда хвалят ))
кстати, переодически сталкиваюсь с разговорами, мол нормы расходов изменились. может у кого есть поправленный экслель с новыми нормами, было бы хорошо.
Светлана Николаевна
Огромнейшие спасибо автору программки :-)
Светлана Николаевна
У меня вопрос к ssn, а у вас в расчете не учтён п. 3.5 СНиП 2.04.01-85* или я что-то не так поняла :-(?
ssn
ага. сообщение №13 в этой теме.
Светлана Николаевна
ssn, все равно спасибо! вы просто МОЛОДЕЦ! :-)
Almaz16rus
С 1 января 2013 действует же "СП 30.13330.2012" Актуализированный СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. Там приложение №3 немного другое. А програмка вроде считается по старому.
Поправьте если не прав.

Кстати спасибо автору за программу smile.gif
alexey128
в сообщении 18 в таблице эксель ячека С66(М) = 1,16*C45*(C63-C62)*(1+C64), разве соответствует формуле Qhrh= 1.16 * (qhrh +qсутh*Кt) (th - tc)?
из Справочника проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод, канализация, газоснабжение п.10.3, в этом справочнике формула выглядет так Qhrh= 1.16 * (qhrh +qсутh*Кt) (th - tc)
ssn
По поводу новых норм. наверняка кто то уже актуализировал расчет... если выложит - хорошо. я не занимаюсь ВК, мне оно в данный момент не горит исправлять.

По поводу расчета мощности. Справочник это хорошо. Но формула (на сколько сейчас помню) из СНИПа по водоснабжению. хотя повторюсь... я не ВК шник, поправите до нужного - выкладывайте тут результат (в шапке темы файл с такой формулой как вы написали)
milaluid
С П А С И Б О О Г Р О М Н О Е!

Для меня, как для начинающего проектировщика, эта программка просто находка! Можно и проверить себя и посмотреть как расчёт делается, если что не понятно. Супер!!!
ssn
за приятные слова всегда спасибо ))
Инженерка
Спасибо!!! Просто супер!!!! Всегда искала такую, т.к. в ручную расчет занимал очень много времени. Еще раз СПАСИБО!!!! Ты МОЛОДЕЦ!!!
eVgenic
Спасибо за программу !!!

И еще на 8 душей максимальный часовой расход горячей 0,611 м3/ч - это верно ?
jlyhat
Кто-то может помочь рассчитать и заполнить форму баланса водопотребления и водоотведения для получения ТУ у мосводоканала?
Chupapap
Спасибо,долго "мучался" пока не набрел на эту тему)
shaber
Большее спасибо за эту прогу. Уточнил многие ньюансы в которых сомневался.И за проделанную кропотливую работу над созданием программы!
graus
Вкладка "РАСЧЕТ НАПОРА" - значение максимального часового расхода на голубом поле 27,4 - там опечатка?
Maxims79
Расчёт расходов ВК
kabanez@bk.ru
Цитата(Maxims79 @ 3.10.2019, 11:11) *
Расчёт расходов ВК


Добрый день! Пароль к архиву какой?
Maxims79
Цитата(kabanez@bk.ru @ 16.2.2023, 13:45) *
Добрый день! Пароль к архиву какой?

Это не архив - открытый файл ХL
Domeon0
Добрый день, возник нюанс один, при расчете коэф. альфа при секундном расходе у меня по таблице в СП и через интерполяцию получается 0,704, а по формуле которая в экселе 0,47 из чего следует разные цифры секундного расхода, как такое может быть? считаю на 12 человек категория остальные цехи, и 1 душевая сетка, мой общий секундный расход 0,6928, программный 0,532, уже и вручную на бумаге посчитал, не могу понять где ошибка и у кого. Подскажите люди добрые, пожалуйста.
Aerl
Цитата(Domeon0 @ 9.11.2023, 8:11) *
Добрый день, возник нюанс один, при расчете коэф. альфа при секундном расходе у меня по таблице в СП и через интерполяцию получается 0,704, а по формуле которая в экселе 0,47 из чего следует разные цифры секундного расхода, как такое может быть? считаю на 12 человек категория остальные цехи, и 1 душевая сетка, мой общий секундный расход 0,6928, программный 0,532, уже и вручную на бумаге посчитал, не могу понять где ошибка и у кого. Подскажите люди добрые, пожалуйста.


Выложите расчет, посмотрим
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.