Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MOXA NPort 5150А - специфика работы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Chabol
Real COM Mode The NPort 5100A comes equipped with COM drivers that work with Windows systems, and also TTY drivers for Linux systems. The driver establishes a transparent connection between host and serial device by mapping the IP:Port of the
NPort 5100A’s serial port to a local COM/TTY port on the host computer.

Дайте подсказку почему не работает?

Использую MOXA Nport5150А (однопортовый) для подключения к сети RS485 (в частности PLC Pixel, но в общем не важно).

Пробую на системах Win7 (32), и Win XP.
Установил программу NportAdministrator (по описанию с этой программой устанавливаются и драйвера Real COM/TTY).
Через веб страницу сконфигурил NPort на режим "Real COM/TTY" и задал СОМ2. Сохранил настройки, перезапустил.

NportAdministrator находит NPort, отображает все сделанные настройки.
Но ни сама Windows (Диспетчер устройств ->Порты СОМ) ни SMLogix (как пример программы работающей COM порты) не видят этого порта.

Ранее уже имел опыт работы с этим девайсом, тогда SMLogix видел порт "Real COM/TTY", при том что в "Диспетчере устройств" его не было. Да отваливалась связь очень часто, но все же работало.
Сейчас ума не приложу в чем дело.
Rapid
Если в Ниеншанце покупал - то тех.поддержка у них достаточно толковая.
Нам в своё время пару подобных девайсов они просто поменяли - сказали известный заводской глюк у всей партии.
svintus
Использую давно. Перед использованием NportAdministrator запускаю NPort Windows Driver Manager, в котором прописываю порт. И в ХР и в семерке порт видится.
P.S. Не разгядел сразу, у меня 5130А.
Chabol
На данный момент решение найдено следующее:
установка "NPort Windows Driver Manager" - софтина позволяет отобразить СОМ-порт в Диспетчере устройств, а также задать порт отличный от настроенного в NportAdministrator.

- Win7 (32) - SMLogix (как пример программы работающей с COM портами) без сустановки "NPort Windows Driver Manager" никак не хочет видеть СОМ-порт и только "NPort Administrator" недостаточно.
- Win XP - работает даже только при установленном NportAdministrator без "NPort Windows Driver Manager", а установив "NPort Windows Driver Manager" можно транслировать тот же порт на другой номер (тогда в софтине пользующей СОМ-порты можно увидеть оба, хотя в итоге это одна и таже линия RS).
Ранее, другая сборка Win XP вела себя иначе (а именно как Win7 по отношению к NPort)


ВЫВОД:
зависит от сборки ВИНДЫ достаточно ли будет только "NportAdministrator" либо понадобится "NPort Windows Driver Manager".

PS. Софтина "NPort Windows Driver Manager" - в поставке на CD не идет, но есть на родном сайте, хотя не в разделе с продуктом NPort а как-то сама по себе, но найти можно. Не путать с "NPort Windows CE Driver Manager"
Анатолий1
В Win7 мало что работает mad.gif с аппараторую.
В ХР-97 не замечал.
Au-Fi
Win7 Ultimate 32 bit rus, NPort 5230A, NPort Admininstrator v1.17 - все работает без проблем. NPort Admininstrator, естественно, самый свежий с сайта, а не с CD, который уже устарел до момента производства этого CD. Никакой NPort Windows Driver Manager не понадобился. СОМ-порт в списке устройств не виден, это нормально, так и должно быть. Софт его сам найдет и откроет, если правильно написан и настроен. Разве что для CitectFacilities понадобились специфические настройки для работы с виртуальным портом, но все заработало.
Sniper007
Вообще если работаете с протоколом Modbus, то можно работать в режиме "Modbus поверх TCP". Настройки Moxa в этом случае кажется Server Mode.
Этот режим надежнее чем виртуальные порты.
Chabol
Согласен с на счет Ьщвигы, но здесь речь шла о СОМ-порте без привязки к какому-либо протоколу.
Chabol
НОВЫЙ вопрос.

С локальным доступом по TCP к линии RS через этот девайс (NPort 5150A) вопросы были решены (см. выше).

Теперь возникла необходимость получить доступ к линии RS через "NPort 5150A" через глобальную сеть.
По какому порту к нему можно достучаться?
Пробовал 4001, 4002, 950, 966 - в общем все порты что упоминаются в мануале - не получается.
И можно ли из глобальной сети зайти на web-страничку устройства?
По 80-му порту не получается.
Chabol
Из глобальной сети зайти на web-страничку удалось, как раз по 80-му порту (IP-шник неверный вбивал smile.gif.

С остальными портами разобрался лишь посетив "Technical FAQs" по этому вопросу на сайте МОХА.
Как ни странно, но в UserManual на "NPort 5150A" ничего подобного не написано.

Wdm
Chabol, ты мог бы просто в процессе работы с MOXA запустить утилиту netstat и посмотреть какие порты реально задействованы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.