Роман5000
Сети МТК.
В подающем трубопроводе 7,2-8,8 атм
В обратном трубопроводе 2,8-3,8 атм

Регуляторами и одним перепадником я сожрал 3,06 у меня еще остался располагаемый в 1,34 атм, ставить второй перепадник не куда, какие требования по излишнему напору?? Пройдет этот напор или думать куда пихать второй??
sergoo
13 метров вполне нормально для работы ТП. что за оборудование? (ВВП ГВС, ЦО и т.д.)?
l-nikolaev
Цитата(sergoo @ 16.2.2012, 18:45) *
13 метров вполне нормально для работы ТП.


+1.
Роман5000
ИТП собрано на данфосе,
2,8 Гкалл на одном теплообменнике на вентиляцию и отопление комплекса. ГВС 0,56 макс час двухступенчатая смешанная.

VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =63/м3/час; Ду 65 + VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =25/м3/час; Ду 40--- отопление вениляция, день и ночь
VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =25/м3/час; Ду 40---------ГВС

АFPА+VFG 2 Регулятор перепуска с регулируемой настройкой Кvs=80 м3/час; Ду 80
настройка 0,1-0,6 бар-- обводная 1 ступени ГВС


АFP-9+VFG 2 Регулятор перепада давления с регулируемой настройкой Кvs=80 м3/час; Ду 80--- перепадник на вводе.
настройка 0,5-3 бар

Вот по расчету вышло 13 метров избытка, до этого давно делали проект там 20 метров лишних было и ставили второй перепадник.
jota
На РД можно задавить сколько угодно. Вот только работать он будет в зоне кавитации.
инж323
А что, трубопроводов ввода вообще нет? На них то тоже теряется что то из имеющегося в точке врезки.
Роман5000
По расчету на перепаднике больше 1,5 не задавить, так как расчет на 150 С. кавитация рано начинается. По факту я еще не разу не видел в сети 150 С. Да и реально если учесть фильтры трубы и ввод, то окажется, что избытка вроде и нет. Но в МТК расчет будут смотреть. Посмотрим... в среду повезу
Роман5000
По расчету на перепаднике больше 1,5 не задавить, так как расчет на 150 С. кавитация рано начинается. По факту я еще не разу не видел в сети 150 С. Да и реально если учесть фильтры трубы и ввод, то окажется, что избытка вроде и нет. Но в МТК расчет будут смотреть. Посмотрим... в среду повезу
jota
Цитата(Роман5000 @ 20.2.2012, 11:35) *
По расчету на перепаднике больше 1,5 не задавить, так как расчет на 150 С. кавитация рано начинается. По факту я еще не разу не видел в сети 150 С.

Что за расчёт? На сайте Данфосс есть он лайн программа подбора. Для РПД даётся только поле регулирования после себя и максимальный перепад до него - для Данфоса это 16 бар. Перекрыть он может почти полностью - несколько процентов пропуска. Ограничение как раз по кавитации.
Роман5000
Расчет как раз на кавитацию. Взял его из другого проекта и делаю по аналогии. По программе он тоже его предлагает, но ноет что не идеально подходит
jota
Цитата(Роман5000 @ 20.2.2012, 15:37) *
По программе он тоже его предлагает, но ноет что не идеально подходит

Он не ноет, а предупреждает о кавитации. И это серъёзно....
Роман5000
Поэтому больше 1,5 на нем выставить нельзя при 150 С.))
Добавил в расчет еще 2 метра потери в сети.
jota
Ставьте перед РПД балансовый вентиль.
испытатель
Можно даже старую добрую шайбу или две на вводе. Я так всегда делаю, чтобы кавитации и шума на РПД избежать.
Роман5000
При низком расходе от нее толку не будет, а там день - ночь большой перепад по расходу.
jota
Цитата(Роман5000 @ 21.2.2012, 11:20) *
При низком расходе от нее толку не будет, а там день - ночь большой перепад по расходу.

Тогда и регулирующие клапана, подобранные на максимум, будут плохо работать.
А вообще, надо указывать что за здание...
В таких случаях ставят пары регулирующих клапанов параллельно (дневной и ночной). На ночном малого DN перепад давления выше
Роман5000
Там и стоит пара регулирующих, один на ночь закрывается.
Зданий несколько. Комплекс административный.
jota
Так в чём проблема?
Данфосс клапана имеют разгрузку по давлению и гарантированно работают на перепаде на себе до 4 бар. Другое дело, что при таком перепаде очень крутая характеристика и точность регулировки падает.
В таких случаях лучше ставить отдельно РПД на ОВ и отдельно на ГВ. При этом, на ОВ, где расход меняется медленно можно ставить дополнительно шайбу или балансовый для ограничения максимума при полном раскрытии клапана.
Чтобы небыло кавитации - как вариант, перенос РПД и клапанов на обратку где ниже температура
Роман5000
ДА согласен, но сейчас это уже как солому стелить, поздно. Завтра еду сдавать. Если завернут, проще еще РПД на обратку воткнуть, меньше разрезов переделывать. Спасибо.

Там еще нюанс, в принципе из за чего весь геморрой, нет места, влезет только РПД на обратку и с трудом. Надеюсь прокатит)))
испытатель
Вам и шайбу между фланцами места нет подоткнуть? А насчет эффекта, при низких скоростях - сначала посчитайте и попробуйте. Скорость в трубе низкая, а в дроссельном отверстии шайбы будет ... Считайте и считайте...