Natali
Здравствуйте всем! У меня существующая надземная теплотрасса из труб диаметром 325 и на одну из труб требуется положить водовод диаметром 273, подскажите, пожалуйста, какой расчет должен подтвердить то, что это все у меня не завалиться? На одной трубе уже лежит сотка.
karuzo
Дайте схемку: на что опирается, расстояние между опорами, кто на ком лежит, тогда и появятся мысли, что нужно считать
Natali
Схему прилагаю и вот всплывает еще вопрос: раз уж это существующая теплотрасса, то нужно ли запрашивать заключение об оценке состояния прочности и остаточного ресурса конструкций самого трубопровода и опор (в одном месте трасса проходит по мосту)?

Да, максимальное расстояние между опорами 12.5 м
January
Вам нужно знать выдержат ли существующие опорные конструкции дополнительную нагрузку от водовода. Естественно, что нужно запрашивать состояние прочности и остаточный ресурс существующих опорных конструкций.