подскажите как крепятся крышные вентиляторы на неплоской кровле и существуют ли такие?

хочу сделать общеобменку в гальваническом цехе вентиляторами без сети

тянуть воздуховоды не хочется..а если тянуть, то не хочется вешать вентилятор на стене на отметке +7м

спасибо

могу чертежи показать, если у кого есть желание помочь
Skaramush
Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 13:48) *
Здравствуйте!

подскажите как крепятся крышные вентиляторы на неплоской кровле и существуют ли такие?

хочу сделать общеобменку в гальваническом цехе вентиляторами без сети

тянуть воздуховоды не хочется..а если тянуть, то не хочется вешать вентилятор на стене на отметке +7м

спасибо

могу чертежи показать, если у кого есть желание помочь

Устройство подшипников такого не позволяет. Но нет никакой сложности изготовить установочную площадку.
ZaTGV
Цитата(Skaramush @ 1.4.2012, 19:21) *
Устройство подшипников такого не позволяет. Но нет никакой сложности изготовить установочную площадку.


Спасибо!

Но это нужно выдавать задание строителям, а они (точнее она) у нас никогда такого не делали. поэтому видимо придется вешать улитку на стену вверху и сеть делать...
Vano
Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 23:53) *
Спасибо!

Но это нужно выдавать задание строителям, а они (точнее она) у нас никогда такого не делали. поэтому видимо придется вешать улитку на стену вверху и сеть делать...

А не проще выдать задание?
Многие вент заводы выпускают закладные для установки крышных вентиляторов - называется романтично СТАКАН.
Выдаете этот стакан конструкторам и теперь их задача его установить на кровле, задача элементарная.
Либо на рамку с опиранием на прогоны или стропилки либо на шахту с опиранием на чердачное перекрытие.
Стакан квадратный http://www.cvm.ru/catalog/102-111.pdf
zaharov63
Цитата(Vano @ 1.4.2012, 23:33) *
А не проще выдать задание?

Спорно... Не всегда строители легко идут на это в существующих зданиях, особенно в старых, без обследования строительных конструкций. И не только по плитам перекрытия, но и по отверстиям в стенах могут быть вопросы... Может и проще смонтировать 20 метров воздуховодов.
Ааа... по своим шаблонам мыслю, наверное новое здание проектируется...)))

Цитата(ZaTGV @ 1.4.2012, 22:53) *
... видимо придется вешать улитку на стену вверху и сеть делать...

Тогда уж не на стене, а внизу - на отмостке. Его же и обслуживать надо.
А главное, вы уверены, что так уж необходима эта вытяжка из верхней зоны? Не идет это вразрез с рекомендациями для гальванических цехов в вашем случае?
ZaTGV
Цитата(zaharov63 @ 2.4.2012, 8:54) *
Тогда уж не на стене, а внизу - на отмостке. Его же и обслуживать надо.
А главное, вы уверены, что так уж необходима эта вытяжка из верхней зоны? Не идет это вразрез с рекомендациями для гальванических цехов в вашем случае?


По рекомендациям необходима.
Расхода воздуха местными отсосами не хватает для разбавления вредностей до пдк
ZaTGV
Всем спасибо, заказчик согласился поставить вентиляторы на земле (подливке)