Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Состав чертежей ОВ (итп)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Lenya_Vetrov
Здравствуйте.

1)Подскажите документ где регламентирован список чертежей, которые должны выдаваться на рабочей стадии при проектировании ИТП.

2) Наш институт выполняет: принципиальную схему в одну линию, функциональную схему с расстановкой давлений, температур и тд., но не делают монтажную схему. Обязательна ли "монтажная схема", разрезы?
Понятно что без этого тяжело собрать ИТП, но наши специалисты аргументируют это тем, что это работа монтажной организации, которая должна делать это сама.

3) Просматривая проекты ИТП, выложенные на это форуме, почти на всех монтажных схемах запорная арматура, оборудование и тд начерчены не условными обозначениями, а так как они выглядят в реальности. Правильно ли это? И можно ли при выполнении монтажной схемы использовать обычные условные обозначения арматуры и оборудования?

Проекты ИТП почти всегда у нас выдаются в составе раздела ОВ. Отдельных альбомов для них не делаем.
temka
1) например, ГОСТ 21.602
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;

- чертежи (планы и разрезы) установок систем.

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.
2) Я всегда выполняю разрезы (хотя многие обходятся аксонометрией/изометрией). Но хорошо если проект сделан в 3Д проге, которая учитывает реальные размеры арматуры и прочие нюансы - можно и изометрию вставить. В противном случае, понять, влезает ли все оборудование в выделанное помещение, можно только по разрезам.
3) Ну раз выкладывали и замечаний нет - то, по всей видимости, правильно. Или как минимум, НЕ неправильно smile.gif. Условные вы можете применить, но только в реальный размер арматуры:


6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах) трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями. При выполнении трубопровода упрощенно двумя линиями арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров (рисунок 8).



prant
ГОСТ 21.602-2003: Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;
- чертежи (планы и разрезы) установок систем.
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.
andreu1
Обычно все же ИТП делают полностью со всеми планами, разрезами...дял выполенеия лучше руководствоваться. Как рабочку делать без этого - совсем непонятно??? это не внутрянка же зданий.
ГОСТ 21.606-95 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
VolosatovPA
по ГОСТ 21.602 всё правильно написали, так и надо делать.

"это работа монтажной организации, которая должна делать это сама" - монтажники без чертежей такого наворотят... видел я несколько таких узлов - каламбур да и только...
temka
Ну раз про опыт негативный речь зашла, то мой опыт (изза которого я стараюсь всегда разрезы делать). На старой работе была коллега, которая любила аксонометрию,а не разрезы делать (без учета реальных габаритов оборудования). При монтаже оказалось, что в ее ИТП влазит только половина от всего необходимого (да и то, все нормативные расстояния были нарушены). И пришлось остальное в соседнюю комнату выносить. Потом пересогласовывать все... Вобщем жуть
prant
Извиняюсь продублировался.
Делаю всегда ТП по ГОСТ 21.606-95 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ", только не указываю компановочные.
испытатель
А на узел учета проектные листы не требуются? Или вы их привыкли делать в виде записки без привязки к ИТП.
temka
Некоторые в АТС УУТЭ расписывают. А в Беларуси таких чертежей вообще не делают.
vik74
Цитата(испытатель @ 3.4.2012, 18:51) *
А на узел учета проектные листы не требуются? Или вы их привыкли делать в виде записки без привязки к ИТП.

Мы обычно рисуем план существующего ИТП, план проектируемого и, как минимум, один разрез проектируемого.
Lenya_Vetrov
Благодарю всех за помощь.
J. Antonio
Автоматизированный ИТП у нас как отдельный проект идёт, состоящий из разделов - ТМ, АТС (автоматика), КЖ или КМ (строительная часть, опоры и фундаменты, пол с уклоном, приямки), ЭОМ (электроснабжение и подключение датчиков) и отдельный проект на УУТЭ. Раздел ТМ основной, включает в себя листы общих данных, принципиальную схему с давлениями, планы и разрезы, спецификация, ну и листы с описанием насосв, теплообменников, сертификаты, членство СРО.
Murza74
Цитата(J. Antonio @ 4.4.2012, 7:54) *
Автоматизированный ИТП у нас как отдельный проект идёт, состоящий из разделов - ТМ, АТС (автоматика), КЖ или КМ (строительная часть, опоры и фундаменты, пол с уклоном, приямки), ЭОМ (электроснабжение и подключение датчиков) и отдельный проект на УУТЭ. Раздел ТМ основной, включает в себя листы общих данных, принципиальную схему с давлениями, планы и разрезы, спецификация, ну и листы с описанием насосв, теплообменников, сертификаты, членство СРО.

Прошу прощение, а Сертификаты на что ???
инж323
Цитата(Murza74 @ 30.1.2020, 11:57) *
Прошу прощение, а Сертификаты на что ???

оборудование. то , насосы.
В исполниловке на ИТП уже более широкий круг их.
itanja
если в проекте указывается конкретное оборудование , то сертификат прикладывается, а если только его параметры, какие сертификаты могут быть?
Как в договоре прописано? с подбором оборудования или нет.
Когда будут монтировать и покупать оборудование должны будут сделать монтажную схему и приложить сертификаты и паспорта оборудования.
инж323
Цитата(itanja @ 12.2.2020, 15:06) *
если в проекте указывается конкретное оборудование , то сертификат прикладывается, а если только его параметры, какие сертификаты могут быть?
Как в договоре прописано? с подбором оборудования или нет.
Когда будут монтировать и покупать оборудование должны будут сделать монтажную схему и приложить сертификаты и паспорта оборудования.

Это опять вопрос в финансировании- откуда оно? если госбюджет, то , да. ежели коммерческие деньги, то смотрим чего и как описал на счет этого зак в задании на проектирование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.