Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор котельного оборудования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
maxpov83
Уважаемые коллеги!
Прошу посоветовать замену котлового и теплообменного оборудования.

Запроектированы котловые установки Viessmann(3800 кВт) и теплообменники AlfaLaval - одно из самого дорого оборудования
Инвестор хочет снизить стоимость котельной.
Прошу подсказать аналоги по надежности и ниже стоимости.
Машинист
Возьмите русские котлы и нормальные горелки. Топливо какое у вас? За раскрученнннное железо платить - никакого смысла нет. Проследите, чтоб была в проекте обеспечена качественная водоподготовка. И в реальности, желательно, тоже. По теплообменникам - попробуйте приценить РИДАН, он должен быть дешевле.
А вообще, дело пахнет керосином - это переделка всего проекта, если он уже готов, согласован и утвержден. Уверены, что будет дешевле ?
maxpov83
Нет рабочая документация делается и будет проходить гос.экспертизу.
Инвестор не пойдет на применение русских аналогов.
Машинист
А вы в данной ситуации кем являетесь ?
maxpov83
Тех.заказчиком.
Gruz1709
ридан разве не альфалавалевские теплообменники применяет?
andreu1
По котлам ..можно какие-нибудь итальянские аналоги, Riello например. Теплообменники. действительно лучше Ридан.
Gruz1709
Ещё раз спрошу. У Ридана свои теплообменники или он таки альфалаваль ставит?
Машинист
Лучше горелки возьмите Риелло, если у вас газ (и резерв к примеру дизель) - для газа и дизеля у них нормальные горелки, и по ценам не впереди планеты всей.
Если планируете жечь дрянь какую-нибудь - тут думать надо еще.
По котлам - выбор огромен, и в первую очередь это, наверное, будут итальянцы: те же Риелло (от себя, не советую), ICI, Гариони Навалы, и т.д. Если хочется дорого, но при этом подешевше чем Виссманн - смотрите Buderus и LOOS.
Я же еще раз могу порекомендовать: поставьте отечественное железо (питерский Энтророс, или ЗиоСАБ, или дорогобужское что-либо, и не мучайтесь - бочки все принципиально одинаковы; рулит горелка, обвязка и автоматика, и водоподготовка. Завалит шламом котел, или накипью зарастет - прогорит любой марки.
Цитата
Ещё раз спрошу. У Ридана свои теплообменники или он таки альфалаваль ставит?

Я не знаю. Последний раз сравнивали когда (представитель просто пяткой в грудь себя бил) - цена Альфа Лаваля была сопоставима с РИДАНОМ. Только вот РИДАН цену с НДС-ом дал, а Альфа-Лаваль - нет ))) Давненько правда было, могло и измениться чего.
maxpov83
Тогда встает вопрос по гарантийным обязательствам:
у Viessmann 5 лет, а у итальянцев? Да и обслуживание - у Viessmann все запчасти находятся в России(еще не сталкивался с тем. что бы у них чего-то не было). И не выйдет такое, что сейчас экономим. а потом в обслуживании выйдет тоже самое.
shadow
Цитата(Gruz1709 @ 4.4.2012, 16:09) *
Ещё раз спрошу. У Ридана свои теплообменники или он таки альфалаваль ставит?


Ридан собирает аппараты, а поставщик пластин у них Sondex (Дания) и прокладок Michelin. У Альфалаваля пластины собственного производства, прокладки не знаю.
dennls
ещё посмотрите теплообменники машимпекс. очень удобные в эксплуатации и не дорогие комплектующие
Vladimir Mashkovv
Можно поставить немецкие котлы Wolf, страна - производитель та же, а постоимости дешевле чем Viessmann. Проблем с запчастями и с сервисным обслуживаним вроде бы не должно быть, но по этому вопросу вам лучше обратиться в представительство фирмы
timofeyprof
Цитата(Vladimir Mashkovv @ 6.4.2012, 11:54) *
Можно поставить немецкие котлы Wolf, страна - производитель та же, а постоимости дешевле чем Viessmann. Проблем с запчастями и с сервисным обслуживаним вроде бы не должно быть, но по этому вопросу вам лучше обратиться в представительство фирмы

Есть еще WOLF Energy - российская компания собирающая немецкие котлы одноимепнного названия. Цена в 2 раза ниже, чем у оригинальных немецких котлов.
vaka66
Если теплообменник на раздел контуров, то на нём вы много не съэкономите, а вот на котлах и горелках...
Если Итальянец- я бы взял Ичи,
Если под немецкое- Wolf,
Если наш- Энтророс..
Горелки- Унитгаз. Есть склад, запчасти, надёжность. Например, на 3 мегаватном котле можно в одиночку, не вскрывая котла электрод поменять. Baltur в этом плане.....вообще не вариант, Вайсы опять же нелохие но дорогие.
При разделе контуров любой котёл без проблем работает 10 лет.
Виссманн- вот у этих засада с термостатами, а при разделе контуров надо с котла оклоло 110 градусов, чтобы подачу до 90 хотябы нагреть.
То термостат ограничительный срабатывает, то вообще предохранительный- не держут они номинал.. свой. В итоге купили на 120 цельсиев IMIT, закоротил ограничительный, а на каких то котлах и предохранительный - IMIT срабатывал при 115-118.
При нынешней развитости ПЛК автоматика их тож особо не нужна, за цену Витотроников можно более интересное и подходящее именно к вашей тепломеханике изготовить.
DaNCeR812
Доброго времени суток!
Необходимо выбрать котёл, а лучше даже котлы для отопления двух этажного дома на 12 квартир.
Площадь 1100 квадратов, высота потолком 2,7 метров.
Остановился на ТЭНовых котлах, как я понял мощность нужна порядка 120 кВт.
Оборудоваться все будет как модульная котельная, т. е. рядом с домом бытовка где будет располагаться оборудование.
Прошу помочь в выборе марки котлов и всего необходимого оборудования (бак-расширитель, насосы, автоматика, сигнализация) и какое оборудование ещё надо?
Регион:Северо-Западный, Ленинградская область
KyH
Шкаф электрический (начни с термомеханической схемы)
DaNCeR812
Цитата(KyH @ 24.7.2015, 10:50) *
Шкаф электрический (начни с термомеханической схемы)

Вооот а мне в магазине говорят, мол шкаф не нужен. Все в котле есть(
Какие данные нужны что бы выбрать шкаф?
KyH
в котле скорей всего есть возможность управления 3-х ходовым по температуре воздуха

в электрическом шкафу пускатели насосов ароматы на свет на котел итд.
испытатель
ТЭНовые не выдерживают больших давлений и нужно это иметь ввиду в первую очередь. Второе - подключение такой мощности толь через отдельное ВУ с отдельным счетчиком. Третье - продумать схему ГВС. Четвертое - выбрать схему регулирования, поскольку распространенная термостатная, то с энергосбережением проблемы будут. Тиристорная - редко применяется. А дальше -варианты, исходя из сформированного представления, что конкректно выбирать
proff28
Мой Вам совет, не заморачивайтесь с котельной, а предусмотрите индивидуальные масляные электрорадиаторы в каждую комнату, их сейчас выпускают с какой угодно регулировкой и системами безопасности. И отдельную элетропроводку на отопление с отдельными электросчетчиками. Плюсы - не надо котельной, трубопроводов, насосов, арматуры, подпитки и т. д. А согласования и сдача ohmy.gif .
Эксплуатация, ремонт, замена - на жильцах, они же и экономить будут на счетчики глядя rolleyes.gif
испытатель
Или вот здесь почитайте http://www.tagiltt.ru/
vas_iliy
Если хотите увеличить срок службы труб, да и всей системы в целом, попробуйте использовать средства для водоподготовки, там несколько видов типа Waterdos KXS 80, Waterdos KPA 40. Поищите в поисковичках, может подойдёт
VlaD_
Здравствуйте! Есть необходимость установить газовый котел с насосным оборудованием наружного размещения. В блочном исполнении. Подскажите, пожалуйста, заводы-изготовители. Можно в личку, чтобы не подумали, что реклама.
Галиев
Чё, руки сзади?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BD%D0%B8%D1%8F
пананан
Рекомендую почитать две темы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111542
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1208848

Хоть там речь идет о крышных котельных, но критика касается именно котлов наружного размещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.