Гениальная
10.4.2012, 16:51
Добрый день.
Ситуация такая. Была запроектирована сеть объединенного хоз-противопожарного водопровода предприятия. От скважин вода идет в резервуары, из них стандартную НС2 подается в сеть. На напорных линиях НС2 установлены лампы УФО.
Заказчик желает сэкономить, переработав проект. Убрать НС2 (где установлены 2 хоз. ,2 пож, 2резервных насоса) и запихать все их в РЧВ.
Вопрос в том: допускается ли в резервуары чистой воды устанавливать инородные тела в виде насосов. Это не техническая вода и не отдельные пожарные запасы, именно с питьевой водой. Желательно ссылка на норматив, иначе не объяснить.
Как вариант "отмазки" что насосы в процессе работы вырабатывают смазку и запортят воду. Для заказчика не аргумент. Он считает нормальным, ссылая, что в скажины же погружаются насосы.
Кто сталкивался или знает нормы? Заранее спасибо.
любой насос, в том числе и погружной для питьевого водоснабжения, должен иметь сан-эпид заключение на возможность контакта с питьевой водой. так, что маловероятно, что Вы отстоите свою точку зрения.
если только не найдется норматив на запрет установки чего-либо внутрь резервуара
Заказчик прав. Погружные скважинные насосы просты и удобны в эксплуатации. Никакой смазки в них нет. Все подшипники скольжения смазываются перекачиваемой средой (т.е. водой). У большинства производителей скваджинных насосов имеются варианты с креплением к дну резервуара и устройствами поднятия для ревизии или ремонта.
Гениальная
11.4.2012, 8:09
Спасибо большое. Эксперт тоже не отвергла такой вариант, указав что насосы должны быть для питьевой воды. Будем делать этот вариант.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.