Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: куда пар девать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
bubaed
к нам на завод железобетонных изделий заходит центральный паропровод от магнитогорского металлургического комбината давление в системе постоянно скачет от 9 до 15 атм постоянно пробивает прокладки выдавливает сальники на всех задвижках и клапанах. Устроился недавно шеф попросил как молодого "специалиста" разузнать как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики и парогаситель на тупик пара. нам пара на завод слишком много вводная труба на 200 разводка по цехам 150 и по убыванию а нам и 80 за глаза...расскажите поделитесь опытом как снизить расход пара?
jota
Самому погуглить....?
http://www.en-lider.ru/catalog/reduktory.html
gilepp
Цитата
Самому погуглить....?
http://www.en-lider.ru/catalog/reduktory.html


Тогда перечисляйте и остальных, а то молодой специалист может подумать, что они единственные...) Это ведь не так, не правда ли ?

Цитата
расскажите поделитесь опытом как снизить расход пара?


Нестабильное давление, гидроудары, несоответствие паропровода, перерасход пара и т.п.
Гидроудары решаются одними способами, перерасход пара другими, нестабильное давление третьими и так далее. Вы перечислили целый ряд "обычных" проблем. Давайте формулировать все по порядку, тогда появятся и конкретные рекомендации. Опыт есть и делится надо. Пожалуйста подробнее расскажите о потребителях и паропроводах, о том как они обустроены и в каких режимах работают, желательно с цифрами.

Цитата
как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики


Смотря для какой задачи. Есть задачи, для которых это возможно сделать и самому, но поверьте, их так мало, что самому производить просто не выгодно. Есть целый ряд производителей, которые на этом живут десятилетиями, их оборудование и их опыт даст вам гораздо больше и за более короткий срок.
prant
Цитата
разузнать как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики и парогаситель на тупик пара.
- а может на коленке не стоит.
bubaed
я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне.
Const82
Цитата(bubaed @ 2.5.2012, 15:20) *
я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне.

Хороший аудит нужен. Но раз денег нет - смотрите энергосервисные компании. Некоторые могут сделать аудит бесплатно и установить оборудование за свой счет, но платить ближайшие годы будете по-прежнему, ибо энергосервис.
2 gilepp
Вы по энергосервису работаете?
gilepp
Цитата
я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне.


Конденсатоотводчик - одно из самых быстроокупаемых устройств и если соотнести его стоимость с денежным выражением потерь, которые он устраняет, то становится ясно, что дешевле его купить, чем регулярно тратить деньги за его отсутствие.

3-4 месяца и конденсатоотводчик полностью себя окупает. Не смешно то, что на ремонт деньги есть всегда, а на то, чтобы этот ремонт более не делать, а просто эксплуатировать хозяйство без дополнительных затрат - денег как правило нет... Конденсатоотводчик минимизирует непроизводственные потери пара, то есть устраняет пролетный пар, а также решает другие, не такие явные проблемы, которые также стоят денег.

Конечно нельзя сказать, что всё - сейчас поставим КО и все станет ОК, надо смотреть как обустроены сети, что с параметрами и пр. Но в большинстве случаев есть способы решать проблемы поэтапно, без больших единоразовых капиталовложений.

Цитата
Вы по энергосервису работаете?


Да.
shadow
Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется.
bubaed
Цитата(shadow @ 2.5.2012, 19:30) *
Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется.

а схематически??хотя бы
gilepp
Цитата
Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется.


Самодельный КО - это расчитанная шайба или набор шайб, попросту сужающее устройство. Если расход конденсата и/или перепад давления нестабильные, то применять такое устройство нет смысла, оно не будет устойчиво работать и будет называться не "конденсатоотводчик", а "неработающий конденсатоотводчик"...
испытатель
Посмотрите еще регуляторы АРЖ-85 на http://www.wim.ru
По крайней мере величину скачков давления удастся уменьшить
shadow
Цитата(bubaed @ 2.5.2012, 19:21) *
а схематически??хотя бы


приверно вот так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

другие варианты можете найти вот в этом букваре "Справочник Проектировщика. Проектирование тепловых сетей. под. ред. Николаева 1965".

Цитата(gilepp @ 2.5.2012, 19:28) *
Самодельный КО - это расчитанная шайба или набор шайб, попросту сужающее устройство. Если расход конденсата и/или перепад давления нестабильные, то применять такое устройство нет смысла, оно не будет устойчиво работать и будет называться не "конденсатоотводчик", а "неработающий конденсатоотводчик"...


И каким образом шайба конденсат отводит?
gilepp
Цитата
И каким образом шайба конденсат отводит?


Очень просто. Конденсат, проходя через сужающее устройство и попадая в область низкого давления за сужением, вскипает. Пар вторичного вскипания создает противодавление и формирует гидрозатвор перед проходным сечением. Если перепад давления постоянен, а сечение отвечает расходу, то это кое как работает. Но как я говорил выше, это не есть нормальный КО, так как предназначен скорее для идеальных условий, которых в жизни не встретишь почти... Искренне не рекомендую автору это делать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.