Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каналы для тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Kotofeich
Проектируется тепловая сеть с бесканальной прокладкой трубопроводов в ППУ-изоляции в г.Санкт-Петербург. Экспертиза требует при прохождении под внутриквартальной дорогой проложить трубы в каналах со сплошной закладной пластиной. Есть ли у кого-нибудь серия на такие каналы?
nik4t
blink.gif
Это Вам Питерские ответят.
Kotofeich
Так вот и жду когда ответят. Наверное это какие-то секретные каналы, про которые только питерские проектировщики знают и никому не рассказывают rolleyes.gif
nik4t
Не... ну теоретически можно предположить для чего эта пластина, а следовательно представить её себе rolleyes.gif
Но как там в жизни (Питере) это лучше дождаться практиков.
Kotofeich
В серии серия 3.006.1-8 есть канала с закладными деталями, но они маленькие 100х80мм, а тут просят сплошную закладную деталь. На нормы и серии не ссылаются. Запрос конечно сделали, чтобы предоставили информацию, но пока тишина...
Scolopendra
У меня такая же проблема образовалась, при проходе друбопроводами ППУ под дорогой в каналах требуется устройство сплошной закладной. В общем я понимаю принцип, но хочется детальный типовой узел для разных каналов. Если у кого появилась информация, дайте ссылку пжл rolleyes.gif
ivan-l-ing
Это просто стальной лист к которому опоры под скользячки варят, был типовой альбом вроде а133 за хз какой год.
Kalinin
Цитата(Scolopendra @ 26.7.2012, 9:02) *
У меня такая же проблема образовалась, при проходе друбопроводами ППУ под дорогой в каналах требуется устройство сплошной закладной. В общем я понимаю принцип, но хочется детальный типовой узел для разных каналов. Если у кого появилась информация, дайте ссылку пжл rolleyes.gif

Я предусматривал
2 полосы стальные 200x4 мм длиной (нужное количество метров)
ГОСТ 103-76 Ст3пс5
grigoriy198525
В Питере под дорого принято ходить в футлярах, поэтому про какую закладную идет речь могу только догадываться, больше чем уверен, что они имели ввиду сплошное основание под скользящую опору, вместо бетонных, отдельностоящих подушек, а это всего лишь монолитный пояс на подобе ленточного фундамента, при таком способе прокладки можно вытащить трубопровод из канала со скользячками и также засунуть обратно без демонтажа канала!!!!!!
А.В.
А в футляре не катит чтоли? вот с такими вот приблудами: http://www.psf-nominal.ru/?p=3
mymmumama
а вот листы из альбома
Warmen
Цитата(mymmumama @ 1.6.2015, 9:13) *
а вот листы из альбома

Спасибо огромное
Машинист
Цитата(ivan-l-ing @ 26.7.2012, 10:24) *
Это просто стальной лист к которому опоры под скользячки варят, был типовой альбом вроде а133 за хз какой год.

Это полоса для протаскивания трубных плетей на скользячках в канал. Что их при этом должно удерживать на полосе, я не совсем понимаю. По-моему, вся конструкция съедет с полосы на бетон и будет елозить по бетону. Толкали мы как-то трубу в футляр на смонтированных скользячках типовых, с полукруглой подошвой такие. Хрень полная, труба при движении вокруг своей оси поворачивается, скользячки все винтом идут, такая порнография выходит, совсем не как в теории.
Это, конечно, лишь мой скромный опыт монтажа таких конструкций. Вполне возможно, где-то как-то это всё и залетает как к себе домой, просто уметь надо. Да, и мы запихивали трубы ВЧШГ-Т, они в раструбах труба относительно трубы поворачивались.
А стальную в ППУ, наверное, и можно удержать как-то от подобных вывертов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.