Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел "Нева-Люкс" -стоит ли приобретать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ignat
Цена в сравнении с аналогичными двухконтурными импортными вполне гуманна. Внешне тоже не плох.
Газовая колонка от этого производителя работает в квартире знакомых уже лет десять. Особых проблем не наблюдалось.

Стоит ли покупать?
Есть ли опыт установки/обслуживания этого котла?
-=|RastA|=-
газовые колонки показали себя очень хорошо
про котел сказать нечего
дайте ссылку пож. про котел тоже интересно
сантехник
Вот здесь пронего много пишут
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1662
Хоттабыч
Цитата(Ignat @ Apr 4 2005, 10:06 )

Если это правда, то в 2004г. мы получили котел по своим характеристикам не уступающий зарубежным моделям, но в 1,5 раз дешевле. Необходима статистика по отказам, поделитесь плз (не путать со статистикой по откатам хотя тож интересно).
Гость_Виктор
Кто уже эксплуатировал у себя в частном доме котел Neva Lux 8023 ответьте. сообщите как себя зарекомендовал, часто ли возникают сбои, неисправности и как с ними вы справляетесь?
Alex_
Себе бы ни за что не поставил, а вот по роду деятельности встречался.
Китайская сборка в худшем ее варианте (это когда над китайцем стоит русский и произносит только одно слово: "дешевле"). И шильдик завода (в прошлом прпоизводителя) прикреплен.
Гость_Жорик
работаю в горгазе.проблемы с Нева Люкс начинаются с первого месяца экспл..к примеру котел Беррета не многим дороже,а за три года из 20 котлов два ремонта и то по замене датчика темпер.
PAVEL.CAR
Котёл Нева Люкс 8224 .Работает у меня второй сезон .В целом он меня устраивает ,покупал за 19 т.р вместе с коаксиальной трубой.
Косяки.Сразу при пуске обнаружилась не герметичность трубки от насоса к теплообменнику(какие то кривые руки не правильно её выгнули),поправил подтянул не течёт.Временами котёл отключался ,ошибка 03 -нет тяги,недавно совсем отключился.Стал разбираться,выяснил что полетело на плате китайское реле на 5 А JV24.S-KT вот аналог HF32FA включения вентилятора.Ничего подобного ни нашёл,поэтому купите или закажите при покупке прозапас все реле ,это слабое место ,стоят копейки.Купил реле по мощнее 24В на 10А ,припаял через удлиняющие проводки.
Всё работает .Если вызывать так называемого специалиста blink.gif ,он не будет разбираться а захочет с вас поиметь 10т.р за новый контролер+работа.Шлите лесом таких дебилов!!!
PS Во общем как и всё русское после сборки обработать напильником .
--=MonSTR=--
Ремонтировал штук пять Нева люксов 8023.
Скажу так !!!! Котёл не стоит покупать.
Самая распространённая болезнь этих котлов - это трёхходовой клапан.
Штоки и втулки 3-х ходового клапана (кстати они идетичны с котлами Weller) не вывозят нашей Жёсткой воды и как правило через 2 года начинают течь.
katuha7193
Я могу оставить только положительный отзыв о газовой колонке NEVA Lux!Живём мы в квартире старой планировки(хрущёвке).Старая газовая колонка занимала очень много места на кухне(и без того маленькой).Только заходишь на кухню и сразу же бросается в глаза ужасный и агромный агрегат!А газовая колонка NEVA Lux-6014 очень хорошо вписалась в наши габариты!Минимальные размеры и современный дизайн -это то что нужно с нашей планировкой!Ничего не пришлось переставлять!
halyavwik
у нас дома стоит котел нева люкс 7224 с закрытой камерой сгорания. Что можно сказать, все пользуются, без проблем. Даже мать моя, пожилая уже женщина, не боится. На дисплее все четко и крупно видно, он безопасен и очень удобен. А еще он тихий. Проблем с эксплуатацией тоже не замечено, в доме тепло и вода горячая всегда... А самый большой его плюс, это, конечно же цена. Зачем переплачивать за иностранную марку? Мне нравится нева люкс, поддержим отечественного производителя smile.gif
Alex_
Цитата(halyavwik @ 15.10.2012, 20:30) *
Мне нравится нева люкс, поддержим отечественного производителя smile.gif

А Вы знаете где они собираются (по крайней мере, откуда большинство комплектующих?)
Sun Fuel
Да уж больно елейный пост тоже-то. Не реклама ли? Особенно на фоне предыдущих сообщений в ветке.
Alex_
Цитата(Sun Fuel @ 19.10.2012, 11:51) *
Не реклама ли?

Однозначно.
Роман1100
у нас в Тербунах питерские котлы нева (ИМЕННО ПИТЕРСКИЕ) стоят в каждом втором доме. Отличные котлы для тех кто с ними не сталкивался скажу. Для тех кто пишет что проблемные котлы пусть сначала о себе подумает может у него самого проблемы в чем то. Родне недавно взял НЕВА 8230 (ЧИСТО ИТАЛИЯ). И пусть те у кого проблемы позвонят по номеру 8-800-555-4035 там ему помогут всегда. Просто я с котлами не первый год сталкивался и аж за душу берет когда обсирают тот или иной котел. Я бы высказал какой котел на самом деле дерьмо по сервису проблемы постоянные только не буду этого делать марку портить им, скажу что они входят в 10 лучших по продажам. А НЕВА лучше любого корейца однозначно и с италией-германией в одном ряду стоит. Откройте котел висман 2008 года выпуста и НЕВА 8224 и найдите отличия. Кто реально видел - понимает о чем я. За эти 20т.р. это наилучший вариант для меня. Все мое почтение!
Роман1100
Цитата(Alex_ @ 15.10.2012, 21:19) *
А Вы знаете где они собираются (по крайней мере, откуда большинство комплектующих?)

собирались котлы нева на Питерском заводе с 2008 года от болтов до крышки полностью и большая часть комплектующих из Италии, есть со Швеции, Германии и Польши. В последних котлах2012г.в наконец-то появились китайские турбина и прессостат воздушный (кстати эти две позиции уже давно покупаются всеми производителями именно оттуда фирма HONNEYWELL к примеру хотя и Германия заказывает прессостаты только там). Если еще есть вопросы задавайте по существу. НЕВА наша - это кормилец. Сколько переставили котлов этих - НЕВЫ больше половины точно!
Alex_
Опять два елейных поста из двух... biggrin.gif
Роман1100
Цитата(Alex_ @ 10.12.2012, 17:01) *
Опять два елейных поста из двух... biggrin.gif

Алекс что тебе не нравится? какие есть вопросы пиши по существу. На НЕВЕ собаку съели. Чем писать такие выводы лучше задай вопрос. Это твое "елейный пост" просто колыхание воздуха безпочвенное необоснованное. Пока я не вижу ни одного твоего аргумента. Дай свою характеристику котлу НЕВА ЛЮКС 8224 очень интересно узнать что думают "специалисты".
andrey R
Цитата(Роман1100 @ 11.12.2012, 15:59) *
очень интересно узнать что думают "специалисты".

Что думают "специалисты" - ну совсем не интересно знать smile.gif Более интересно мнение спецов без кавычек.
Ну а если Вам надобно именно в кавычках, то как человек, совершенно не разбирающийся в котлах "Нева-Люкс", но имеющий некоторые представления о правилах поведения на форуме, могу сказать, что тыкать незнакомым людям не принято, а уж жаловаться на модераторов - вааще за рамками здравого смысла smile.gif
Роман1100
понятно что для Москвы все что ниже вайлента - не котлы. А у нас и целтики и деу ставят и ничего - ходят. Достатки разные у людей. Переплатить практически за то же самое только с другим шильдиком не каждый может. Когда новый дом монтируешь понятно где 50 там и 100 т.р. и разделитель втыкаешь по умолчанию, а когда люди хотят съекономить каждую тысячу висман или бакси луну они не купят увы. Все любят продавать дорогие весчи потому что они престижные.
EJIEHA
Роман1100. У нас технический форум. Либо выкладываете сравнительную статистику по техническим характеристикам различных котлов. Если следующее сообщение про "зашибись как дёшево", то банннннн. За рекламу.

И ещё. Обсуждение модерации - это тоже бан.
Роман1100
Цитата(EJIEHA @ 11.12.2012, 15:27) *
Роман1100. У нас технический форум. Либо выкладываете сравнительную статистику по техническим характеристикам различных котлов. Если следующее сообщение про "зашибись как дёшево", то банннннн. За рекламу.

И ещё. Обсуждение модерации - это тоже бан.

Спасибо Елена! я может много говорю, но по делу говорю! Уж, извините, обсуждать посты начали именно они. Рекламу делать никакую не собираюсь. Высказал свое мнение по заголовку форума, все четко по теме. Сравнивать котлы те или иные как минимум глупо. Для каждого региона выбор котла надо определять изходя из обслуги. Потому как купить котел проще простого, а что дальше? "Куда с ним бечь?" Если вам интересны сравнительные характеристики почитайте их на сайте производителя. Здесь лишь опыт именно обслуживания.
Из личных наблюдений - имеется на обслуге у соседей с Ельца 60 котлов НЕВА 8224 с 2008 г.в. Дом два года не эксплуатировался и разсохлись 4 мембраны в баках, 2 платы сгорели и 1 штуцер вентури воздушный(120р спалили сами жильцы неправильно запустили), 1 турбина под замену (попал строительный мусор) в общем то все негарантийное так что информация такова. Уж делать выводы вам господа. Мое почтение.
LFoat
В котле шум,как будто воздух гуляет, подскажите как избавиться.
msk-miha
Добрый день!
Могу поделиться опытом эксплуатации котла НЕВА ЛЮКС 8224.
Поставил его в 2008. С самого начала не запускалось ГВС, но по отоплению никаких проблем не было.
Почитал мануал и пришел к выводу ,что не хватает давления в трубе для включения датчика потока ГВС . Попробовал дать давление в систему с помощью насоса "малыш"(он по идее даёт 1.5-2.5 атм, а для включения ГВС надо 1.2 атм). Результат: как не работало так и не работает mellow.gif . Плюнул: бываю в деревне не часто, можно и без горячей воды перебиться, грел на плите. Отопление лишь бы работало. Через 2 сезона эксплуатации, в морозный зимний день (-40 град), отключили свет и котел встал. Так как в системе не вода а "теплый дом" трубы не размерзлись, но содержимое стало немного гелеобразным, давление упало до нуля. Подкачал, запустил. Появилась следующая проблемуда: при запуске холодного котла сразу градусов на 60 и выше- неприятный резкий звук (по ходу от насоса), кторый проходил по мере нагревания батарей. Причем если начинать прогревать систему с 50 град., и через каждые 15-20 минут повышать температуру гадусов на 5-10, звук не сильный, а в дальнейшем вообще пропадает. И так пользовался до конца 2012 года.
31 декабря вырубили свет в очередной раз(а температура отопления была максимальной - 85 град.). Изнутри( с левой части) потекла жидкость прямо на всю электронику и упало давление. Был в шоке- новый год на носу. Через час дали свет, подкачал давление-ничего не течет, решился запустить. О чудо, заработало! И работало целых два часа! Следил беспрерывно. Через упомянутый промежуток времени перестала выключаться горелка, и при достижении 90 град. котел встал и написал ошибку 07( замена газового клапана). Дальнейшие попытки через какое-то время, запустить ни к чему не привели. Пишуться ошибки 07 или 03. Так как дом в глубине Рязанской области, то вызванные газовики только развели руками: "такие котлы чинить не умеем" . Снял котел, привез в Москву, сейчас ищу мастерскую со стендом. Может кто знает такую-подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!
Резюме по котлу:
В целом неплохой,безопасность на высшем уровне(свет часто отключают а он без проблем запускался потом сам) и я считаю, что все проблемы с ним чисто моя вина. За 4 года ни разу не обслуживал, не менял жидкость, не чистил горелку и вообще забил на него, а техника такого не прощает как правило. Если не удастся починить , не знаю пока что делать: такой же купить и быть умнее или может кто другой котел посоветует? Очень не хочется под другой котел подводки переделывать...
Hans667
Цитата(msk-miha @ 7.1.2013, 14:54) *
Так как дом в глубине Рязанской области, то вызванные газовики только развели руками: "такие котлы чинить не умеем" .

поставь от паровоза в таком случае. Я думаю висманн положение усугубит (финансово)
vamtolmash
Здравствуйте , у меня вот такой вопрос, если это реально, то может поможете советом , у меня на котле НЕВА люкс стала очень часто выбивать ошибка 03 , вызывал специаписта он там крутил настраивал , сказал что надо бесперебойник питания купить , что я сделал и все равно может не стого не с сего выскочить ошибка , сбросишь ее поработает пару дней и опять тоже самое.. Может подскажете как от этой проблемы избавиться?
sboy
ну вот для 8224
у меня обычно в трубках конденсат скапливается, продул и всё ок
rukomeslo
Нева-люкс 8029, 3года.
Замена платы, расширительного бака, крана подпитки, двух микропереключателей, двух датчиков температуры.
Запчасти дешевые, но я в сервис не нанимался. Сервис делает деньги на Неве.
У моего соседа, кажется, Ferolle. 9 лет ему, он ближе 3 м к нему не продходил.
ves82
Здравствуйте уважаемые форумчане!Я думаю что не праздное любопытство привело Вас ,а также и меня на этот форум.
По существу,эксплуатирую котел Нева Люкс 8023 с 2007 года ,особых поломок нет/крупных/,но Е2 мучает постоянно.Котел подключен к сети через бесперебойник на 1,5 квт.И вот началось после летнего отключения в 2013 г.
Сгорело реле RL1,восстановил тк.была запасная плата контроллера,но тут опять неисправность появилась,вытяжной вентилятор стал работать сам,без включения котла,достаточно включить вилку в розетку.Обращение в сервис завода результатов не дает.Подскажите где найти принципиальную схему,куда не сунусь везде только инструкции по экспуатации.
Жаба
Добрый день!
Нужна очень помощь. У нас стоит Нева 7224, работал 3 года без ошибок , вот сегодня выдает ошибку код 03. Перезапускаем как в инструкции, начинает работать нагоняет температуру, а потом опять ошибка, уже и не знаем что делать с ним. В руководстве написано, что возможен конденсат и тут возникает несколько вопросов:
1) Как его убрать?
2) Что сделать чтоб такого не было?
3) Сколько примерно будет стоить вызов мастера?
4) Что еще это может быть?

Прошу помощи по возможности скорой.
Всем спасибо кто откликнулся.
DiJo
Цитата(Жаба @ 7.4.2014, 21:46) *
Добрый день!
Нужна очень помощь. У нас стоит Нева 7224, работал 3 года без ошибок , вот сегодня выдает ошибку код 03. Перезапускаем как в инструкции, начинает работать нагоняет температуру, а потом опять ошибка, уже и не знаем что делать с ним. В руководстве написано, что возможен конденсат и тут возникает несколько вопросов:
1) Как его убрать?
2) Что сделать чтоб такого не было?
3) Сколько примерно будет стоить вызов мастера?
4) Что еще это может быть?

Прошу помощи по возможности скорой.
Всем спасибо кто откликнулся.

При этой ошибке (03 - Отсутствие тяги) котел должен останавливаться сразу после запуска. И никак не должен "нагонять температуру".
Инструкция есть? Там все причины 03 ошибки расписаны.
Насчет конденсата - надо просто отсоединить и продуть трубку, идущую на него (поз.12)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но скорее всего причина не в прессостате, а в вентиляторе или дымоходе.

А вообще, - в каком месте земного шара возникла проблема? wink.gif
В разных странах и городах расценки на вызов мастера разные!
storozh11
Здравствуйте. Можете подсказать? Котел 8224 закрытая камера, производство сентябрь 2014. Зажигание происходит таким образом-зажигается тут же гаснет, опять зажигается с большим хлопком, бывает еще и третие воспламенение, но в основном со второго раза. Дальше все работает обычно. После нагрева до заданной темпиратуры гаснет и цикл повтаряется. Меня интересует это нормально для этого котла? Заранее спасибо за ответ!
ovm
Здравствуйте. Да! СТОИТ ПРИОБРЕТАТЬ! Эксплуатирую котёл НЕВА-ЛЮКС 8023 8 лет. Котёл тихий, экономный, дизайн на уровне-кнопки управления спрятаны, индикация отличная, яркая, цвет зелёный приятный глазу и размер оптимальный, для слабовидящих.Манометр давления в системе скрыт и это спорно, но не принципиально. ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте стабилизатор!!! И про заземление хорошее не забывайте. Считаю это недостатком производителя. Можно и нужно ставить импульсный стабиллизатор!!! И пусть цена чуток повысится, но безопасность этого стоит!!! И потребителю никаких дополнительных нагромождений. ОЧЕНЬ СЛАБОЕ место - устройсво микровыключателя датчика протока воды в отопительном контуре (чёрная коробушка на на датчике протока)!!! Напрягает ошибкой "Е1"!!! Недоработка явная!!! Не хватило тяму жестко закрепить микрушку в штатном месте.И коромысло, которое обеспечивает контакт от штока датчика с кнопкой микрушки стоило делать из металла в такой конструкции. Вообщем, дорабатываем, что имеем, сами- Жестко закрепляем микровыключатель в посадочном месте, располагая его как можно ближе к колену коромысла. На край подойдёт спичка между стенкой чёрной корпуса и микровыключателя. Лучше микрушку закрепить клеем, типа Циакрин. Если колено коромысла не дотягивает до кнопки микрушки, утолщаем его- можно изолентой, лучше подходящим кембриком-полиэтиленовой трубочкой. Можно резинку от ниппеля велосипедного натянуть. Всё собираем и всё работает, как надо, без "Е1". В модели 8023 с серводвигателем не стало клапана слива!!! И это не есть хорошо.
НВТ
Добрый день! Приобрела месяц назад котел Нева Люкс 8624 двухконтурный с открытой камерой сгорания. Начиталась отзывов хороших(хотела поддержать Российское производство) + цена, всё устроило. Теперь понимаю, что на этом котле сервисные центры зарабатывают немалые деньги! А производитель собрал котел из китайских деталей (как нам сообщил мастер из серв.центра). Котел сам себя не может разжечь. Разжигается со 2 или 3 или даже с 6-го раза. При этом трещит свеча ионизации громко и хлопки газа сильные. При этом никакой ошибки не выдаёт. Работает! Отопление есть и ГВС есть. Вызвать любого мастера стоит от 4.5 тыс.руб. до 5.5 руб. После них котел работает дня 2 нормально (разжигается с первого раза), потом всё по новой. Работать на сервисные центры уже не могу. Уже никаких нервов нет. Ни один центр брать на обслуживание не хочет. "Мособлгаз" вообще таких котлов не знает. Живешь со страхом перед тем, что зима, котел встанет и всё отопление разморозится. Магазин "Все инструменты" где покупали, сообщил что опять таки мастер приедет за 4.5 тыс. рублей. Что делать? Помогите, кто сталкивался с такой проблемой
AZLYK
О выборе котлов "невалюкс"
8023
недостатки:
1.неудачная конструкция клапана переключающего контура и его привода - часто заедает.
2.Клапан байпаса - если хоть раз сработает, на место не вернется.
3. Датчики протока на микропереключателях с пластиковой "качелькой" весьма не надежны.
4. Плата контроллера не адаптирована под российскую электросеть (наши скачки напряжения ее либо "вешают", либо убивают).
Вывод: это брать не надо.

8224 и 8624
недостатки:
1. В котле применен теплообменник от газовой колонки - его надежность может быть невысокой.
Преимущества:
1. Привод трехходового клапана электродвигателем и проверка его работоспособности при каждом пуске котла.
2. Итальянский контроллер, не боится скачков и перепадов напряжения.
3. Датчики протока на эффекте Холла (бесконтактные).
Вывод: можно брать, но, скорее всего, придется часто менять теплообменник.

7224
На мой взгляд самый удачный у данного производителя.
Преимущества:
1. В котле применен коаксиальный теплообменик (внешняя труба-отопление, внутренняя-ГВС). Теплообменник импортный, но вряд ли китайский, т.к. сложная технология производства.
2. Благодаря п.1 переключать ничего не надо, трехходового клапана просто нет (а это самая ненадежная деталь).
3. Контроллер - то же итальянский (см. выше).
4. Бесконтактные датчики протока на эффекте Холла.
Недостатки:
1. Сложный в изготовлении, а потому дорогой импортный теплообменник. Но до его замены еще надо дожить.
Вывод: вполне можно брать.
aLEXX35
ремонт электронной платы газового котла НЕВА люкс. щелкают релюшки взад вперед и все.насос работает, вентилятор вкл и выкл! ошибки не выдает. помогите плиз
AZLYK
После вентилятор вкл, котел проверяет прессостат (датчик тяги), рядом с вентилятором висит. Проверьте конденсат в трубках, которые к нему идут, а затем его самого - при работе вентилятора контакты должны замыкаться. Щелканье релюх в данной ситуации нормально, т.к. отсутствие тяги = запрету на пуск котла и котел все, что успел включить, выключает.
Извиняюсь, что заставил долго ждать. Если надо быстро - лучше в личку пишите.
vkalendar
Здравствуйте, счастливые обладатели газовых котлов! Имею домик ок. 150 кв.м. в Нижегородской обл., хочу во-первых, природный газ, во-вторых - котел "Нева-7224". Читаю в его характеристиках:"Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч 2,95/1,00". Поскольку газа у меня пока нет, подскажите - а сколько это приблизительно в рублях? Т.е., сколько стоит 1 час работы котла? Всем спасибо.
пананан
Полагаю, что Вам надо позвонить в ООО 'НижегородЭнергоГазРасчет' wink.gif
Узнаете стоимость 1 м3 газа и умножите на его расход (2,95)
AZLYK
Если газа пока нет, котел придется брать на сжиженный газ и таскать к нему баллоны. В межсезонье (весна-осень) баллона 50л хватит дней на 10-11. Стоимость заправки баллона 50л в спб (до валютных передряг) была 750 руб.
После появления газа (т.к. между "хочу газ" и "дали (есть) газ" большая разница по времени и деньгам) котел придется перенастраивать на природный газ. Стоимость газа - см. тарифы в вашем регионе.

Как-то так...
Krokodil_X
Всем доброго дня! Господа специалисты, объясните пожалуйста, режим горения котла, представленный на видео - это нормально? меня интересует причина возникновения пульсации пламени. И второй вопрос: на видео слышно как трещит трансформатор розжига во время горения, звук появился после замены сгоревшей оригинальной платы MIAD300 на BALTGAZ PCB. Этот треск хорошо слышно при работе горелки. Как его побороть? Котел пока выключен до устранения назойливого звука.
Само видео
AZLYK
Почитал, посмотрел, вывод - это не нормально.
Действуем так: проверяем электрод ионизации (тот, который не искрит) и провод от него до платы, а также соединения этого провода с платой и электродом. На изоляции провода и электрода не должно быть трещин. Сам электрод д.б. чистым. Изолятор электрода нельзя чистить металлическими предметами.
Далее выставляем электрод так, чтобы его конец был ТОЧНО над секцией горелки с зазором 3-5 мм.
Запускаем котел, смотрим. Треск должен прекратиться. Если это не так, Вам продали бракованную плату.
Скорее всего, вместе с треском пропадут пульсации.
Если треск пропал, а пульсации остались, то снимаем на работающем котле любой провод с синего разъема на газовом клапане. Котел после этого должен гореть ровно на малом пламени. Если это так, то замкнуло катушку модуляции. Отдельно найти врядли получится, придется менять клапан.
Krokodil_X
AZLYK, спасибо за помощь. Забыл отписать сюда, проблему решил. Более подробно расписал здесь
Вкратце, провод, купленный вместе с платой не подошел.
AZLYK
Для тех у кого похожие проблемы привожу решение найденное Krokodil`ом Х:

[QUOTE] "по результатам личного осмотра (специалист так и не пришел) установил причину треска - трещал газовый клапан, со свечой розжига все в порядке. Решил поменять провод идущий на газовый клапан, купленный вместе с платой Balgaz PCB на родной, который был в котле. И в результате "жужжание" прекратилось, котел работает в штатном режиме. Так что всем, у кого сгорела плата MIAD 300 на котле Nevalux 7218 рекомендую после покупки платы, кабеля свечи розжига CBAB0142 (думаю, его можно и не брать, родной кабель точно такой же, только чуть короче и конец "мама" нужен меньше для подключения к новой плате) и основного кабеля-переходника CBDB0140 (для соединения вентилятора и газового клапана) у последнего менять провод идущий на газовый клапан на родной.
P. S. Я может быть купил не тот основной кабель (их вроде как 2 вида для разных газовых клапанов или плат), и из-за этого получил проблемы с "жужжанием", но продавец уверял, что именно он мне и нужен." [QUOTE]
Цитата взята с forumhouse.
От себя добавлю: сказанное справедливо также для котлов Nevalux 7224 и 8224, т.к. платы у них практически одинаковые. Ну, а то, что продавцы не знают, что продают - это у нас обычное дело.
KTULHO
Цитата(Krokodil_X @ 21.9.2015, 13:46) *
Всем доброго дня! Господа специалисты, объясните пожалуйста, режим горения котла, представленный на видео - это нормально? меня интересует причина возникновения пульсации пламени.



Пульсация возникает при большой скорости потока воздуха через камеру сгорания. Если при закрытии герметичной камеры и настройке давления газа на клапане пульсация сохранилась, то проверить правильность установки дроссельного кольца (или как там в Неве реализовано) в дымоходе.
Решать вопрос надо, т.к. пульcация косвенно указывает на три вещи:
1. КПД значительно ниже возможного;
2. Вероятность преждевременного выхода из строя вентилятора дымоудаления;
3. Содержание NO2 и CO в выхлопе зашкаливает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.