Харитон
Некоторые производители насосов рекомендуют установку вибровставок (компенсаторов) на
патрубках насосов.
Кто знает нормы? Кроме рекомендаций поставщика где-нибудь еще написано про вибровставки
на патрубках насосов? Требуется отбиться от этих требований так как уже смонтировано без них.
Оксана Пыль
12.17. Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок.

Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать:

в производственных зданиях, где не требуется защита от шума;

в противопожарных насосных установках;

в отдельно стоящих зданиях центральных тепловых пунктов (ЦТП) при расположении их до ближайшего здания не менее 25 м.

Снип 2.04.01-85 внутренний водопровод и канализация зданий.