Некоторые производители насосов рекомендуют установку вибровставок (компенсаторов) на
патрубках насосов.
Кто знает нормы? Кроме рекомендаций поставщика где-нибудь еще написано про вибровставки
на патрубках насосов? Требуется отбиться от этих требований так как уже смонтировано без них.
Оксана Пыль
17.6.2012, 15:15
12.17. Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок.
Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать:
в производственных зданиях, где не требуется защита от шума;
в противопожарных насосных установках;
в отдельно стоящих зданиях центральных тепловых пунктов (ЦТП) при расположении их до ближайшего здания не менее 25 м.
Снип 2.04.01-85 внутренний водопровод и канализация зданий.