OMORION
Коллеги!
Столкнулся с проблемой - кондней работает в ручном режиме (управляется через шлюз DMS), после посылки LON команды "максимальная скорость работы вентилятора" через некоторое время кондей снова переходит на нижнюю скорость. Я бы принял это, если бы был автоматический режим. Но кондей переведен в режим непрерывного охлаждения, и никак не может охладить воздух. Такое ощущение, что у кондеев нет ручного режима и они "за кадром" продолжают работать по каким-то своим алгоритмам. Может их надо как-то настраивать дополнительно?
Chabol
Возможно, причина в центральном пульте и его настройках (вернее настройке его приоритета относительно комманд из LON). Возможно также влияние ИК-управления.
Может оказаться полезной тема к прочтению (там как раз о режиме AUTO и зависимости режима конкретного кондиционера от режимов остальных внутренних блоков свзязанных в единую сеть) - Mitsubishi SC-LIF-E шлюз в LON, адресация внутренних блоков