Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аналоговые входа Симатик S-200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
AAL1982
Добрый день, коллеги!

Возник вопрос, по аналоговым входам Симатика.
На схеме поключения, не используемые входа
рекомендуют делать с перемычкой между B+ и B- (как пример).
Мы всегда делали без перемычек и все прекрасно работало.
Есть подозрение, что эти перемычки нужну, чтобы была
возможность тестировать этих входа.

Может кто ответить?
Rapid
Наверное чтобы статика не убивала вход. Для TTL микросхем например с той же целью свободные входы на + подтягивают резистором.
GraevSergey
перемычка нужна для обеспечение нулевого смещения между входами усилителя. (при опросе данного входа) -> на выходе каскада будет тоже "0". теоретически - лишние переходные процессы в схеме убрать.
AAL1982
Цитата(GraevSergey @ 26.6.2012, 16:48) *
перемычка нужна для обеспечение нулевого смещения между входами усилителя. (при опросе данного входа) -> на выходе каскада будет тоже "0". теоретически - лишние переходные процессы в схеме убрать.


а зачем переходные процессы убирать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.