Есть ли возможность разместить электрокотельную в подвальном помещении 5 этажного 20-ти квартирного дома (в помещении есть окно, выходящее на улицу, но нет возможности сделать отдельный выход, так что это "почти цоколь").
разместить нужно 3 котла по 45 кВт (2 отопление 1 ГВС) и 1 бак logalux LT2000. Разместить на крыше нет возможности - перекрытие не выдержит 2859 кг живого веса бака.
В СП 41-104-2000 рассматриваются нормальные котельные, а это извращение в виде трех настенных электрокотлов запихивать в пристройку грустно... Причем в аналогичном доме с теплообменниками и подключением к теплотрассе, никто не заморачивался и в помещении ИТП повесили электрокотлы как резервный источник теплоснабжения.
появилась идея - воткнуть для проформы секцию солнечного коллектора и сказать что "Электроводонагреватели" установлены как резервный источник.
AngelOfPain666
24.7.2012, 8:29
Возможность есть если подвал позволит. Вопрос в другом, выдержит ли щитовая, а вместе с ней и подстанция, 135 кВт не маленькая нагрузка.
раздолбай
24.7.2012, 11:12
Бак ГВС - в подвал и цирк насосик между Эл. котлом (на крыше) и баком, а разбор по потребителям из бака, т.е. подвала.
...Ну как вариант
135 кВт электрокотлов - это что, единственный источник тепла для 20 - квартирного дома?
техусловия на подключение к тепловым сетям заказчик не потянул, экологи не дали добро на выброс от жт котельной, газа нет... есть ветер, солнце и электроэнергия по сельскому тарифу. Выделили на отопление+ГВС+вентиляцию больше 300 кВт
1.А не проще бы и дешевле электрические конвекторы и нагреватели ГВ в квартирах?
А ТУ по электре на такую мощность подороже будут, чем аналогичное на тепло, да еще и термичку оформлять и обосновывать.
AngelOfPain666
25.7.2012, 6:42
отопление для жильцов будет просто золотым! Они наверно сами офигеют от квитанций в первый отопительный сезон. В подвале разместить самый разумный вариант. Ввод электро кабеля рядом, рядом электро щитовая и контур заземления. Взрывоопасных веществ нет, это не газ. Просто разместить оборудование желательно в месте где нет трубопроводов и канализации, или где они достаточно удалены. Сделать дополнительный контур заземления. И вперед, проблем с регистрацией быть не должно.
Цитата(st_dir2 @ 25.7.2012, 0:08)

... есть ветер, солнце и электроэнергия по сельскому тарифу.
Цитата
отопление для жильцов будет просто золотым!
Если хотите, чтобы люди не разорились на отоплении и не устроили бунт

надо сделать одну из двух вещей (или обе)
1. "Пробить" ночной тариф и установить аккумуляторы тепла на дневной период.
2. Установить дополнительно к электрокотлам тепловой насос типа "воздух-вода". Он будет здорово экономить электроэнергию во время мягкой зимы и в межсезонье. (В морозы будут работать электрокотлы)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.