Nikita.Bagritsevich
Всем привет,
Подскажите пожалуйста, мб кто-то сталкивался с фирмой S+S, а конкретно с их датчиком наружной освещенности PHOTASGARD AHKF, хочу использовать их для автоматизации жалюзи (несколько положений в зависимости от уровня освещения). BMS построена на clipsal-e.
Возникает следующий вопрос:
- хороший ли датчик? или есть более достойные аналоги? (более широкий диапазон измерения, больше диапазон рабочих температур)
Rapid
-10+50 это не для русской зимы. И можете быть уверены, уже при -15 датчик реально начнёт врать.
Лучшее решение, поставить его внутри помещения за окном.

Аналогов полно, смотрите Jung например.
Nikita.Bagritsevich
Внутренний монтаж к сожалении не возможен, датчики должны располагаться на крыше здания, а точнее они должны смотреть на "3 фасада", т.е. каждый в свою сторону. Что бы была возможность понимать с какой стороны находится солнце. Так что, jung - не подходит.
2Rapid, вот вы пишите, что аналогов полно, не могли бы вы привести какие нить примеры?! Кроме джанга. Хотелось бы за одно узнать, что использует народ, так сказать - проверенное временем (=
Rapid
А чем вам Jung не угодил?
Jung WS10D
Диапазон температуры -30+70, всё лучше чем S+S.
Есть GIRA, TAC, Produal, Siemens и т.д. Что с вашим яндексом?

Самый морозоустойчивый, что удалось найти York PLLO, аж до -50 по мануалу работает, сами не пробовали.
Из проверенных временем - ставили разные, в том числе некоторые из перечисленных, в итоге либо убирали датчик в тепло за окно, либо ставили реле освещённости - наше, отечественное неубиваемое. Всё остальное на морозе глючит и врёт. Может конечно у нас руки не тем местом растут, всякое бывает.
Chabol
Ставьте внутри на потолке напротив каждого фасада. А погрешность из-за места установки скомпенсируйте.
К вышеперечисленным брендам могу добавить Thermokon.
Nikita.Bagritsevich
Rapid и Chabol, спасибо вам.
Nikita.Bagritsevich
Надо бы вообще развить эту тему, переименовав ее, как "рейтинг датчиков освещения" и поместить в "важные темы", а внутри описывать те или иные датчики которые использовали, указывая техн. хар-ми, и т.п.