Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ИК панели в складском помещении категории В-2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Evgeniy_K
Всем привет!
Столкнулся с ситуацией: склад, категория В-2, согласно СНиП, кроме воздушных завес, никакого оборудования в помещении склада размещать нельзя, а отапливать надо. Воздушное отопление не получается, тк места для размещения воздуховодов не хватает, только для однократного воздухообмена, но этим объемом теплопотери не компенсировать. Вот думаю поставить ИК панели, но они, судя по описаниям, греют локально, а нужно в каждом уголке склада поддерживать 15-21 град. Подскажите, кто сталкивался с этими панелями, как они, с точки зрения отопления, себя проявляют?
Бабай
Приветствую. А почему не рассматриваете вариант с отопительными агрегатами? Они есть и на водяных теплообменниках, или канальные доводчики опять же.
Evgeniy_K
Цитата(Бабай @ 11.9.2012, 16:30) *
Приветствую. А почему не рассматриваете вариант с отопительными агрегатами? Они есть и на водяных теплообменниках, или канальные доводчики опять же.


Категория В-2, никакого оборудования, кроме завес в складе не должно быть. Я бы с удовольствием их там поставил)
Wiz
Цитата
Категория В-2, никакого оборудования, кроме завес в складе не должно быть. Я бы с удовольствием их там поставил)

А как же
7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
- электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
- помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.



Evgeniy_K
Цитата(Wiz @ 11.9.2012, 16:46) *
А как же
7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
- электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
- помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.


читал...

т.е. получается, если я ставлю тепловентиляторы со степенью IP54, то первый абзац пункта 7.9.1 отменяется? если так, то все не так плохо.
Но все же интересует инфа по ИК панелям
пара
Цитата(Evgeniy_K @ 11.9.2012, 14:01) *
читал...

т.е. получается, если я ставлю тепловентиляторы со степенью IP54, то первый абзац пункта 7.9.1 отменяется? если так, то все не так плохо.
Но все же интересует инфа по ИК панелям


А как же приложение Б СНиП 41-01, которое запрещает использовать электрическое отопление для складов кат. В1-В4? Вас спасет только п.7.9.1, указанный ранее - это действительно решение.
Сейчас решаю аналог. проблему, только склад -В1. Вот действительно проблема....
jota
Делал фармцевтический склад-базу с водяными излучающими панелями. Работают прекрасно.
Evgeniy_K
Цитата(пара @ 11.9.2012, 20:15) *
А как же приложение Б СНиП 41-01, которое запрещает использовать электрическое отопление для складов кат. В1-В4? Вас спасет только п.7.9.1, указанный ранее - это действительно решение.
Сейчас решаю аналог. проблему, только склад -В1. Вот действительно проблема....

приложение Б СНиП 41-01 запрещает, а СП 7.13130.2009 вроде как разрешает:

5.11 Системы лучистого отопления и нагревания с темными газовыми и электрическими инфракрасными излучателями допускается применять:
а) на открытых площадках;
б) в помещениях категории В2, В3, В4 (без выделения горючей пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли) класса функциональной пожарной опасности Ф5.1;




Цитата(jota @ 11.9.2012, 22:12) *
Делал фармцевтический склад-базу с водяными излучающими панелями. Работают прекрасно.


на какой высоте размещались панели и какой бренд оборудования?
Wiz
Цитата
в помещениях категории В2, В3, В4

Вы не путайте склады данных категорий с производственными помещениями этих же категорий. СП разрешает именно в помещениях, а не складах.
Evgeniy_K
Цитата(Wiz @ 11.9.2012, 23:12) *
Вы не путайте склады данных категорий с производственными помещениями этих же категорий. СП разрешает именно в помещениях, а не складах.


согласен, не доглядел, спасибо.

т.е. в моем случае можно распрощаться с ИК панелями?!
остается вся надежда на воздушную завесу
jota
Цитата(Evgeniy_K @ 11.9.2012, 22:05) *
на какой высоте размещались панели и какой бренд оборудования?

10м. Lindab
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.