провел вдоме отопление сам котёл твёрдотопливный и есть совместно электро котёл вокруг отопление идёт одной трубой ,система открытая ,пренудительная циркуляция .зиму прозимовали просто замечательно воздуха почти небыло ,а наченая с апреля месяца начело завоздушивать систему спкскал воздух раз в 12 часов заколебался и завоздушивает то интересно на первом этаже одну батарею а на втором три минуя двух ,как так?перекрывал расшерительный всё прекращялось ,может сделать закрытую систему.циркуляция вводы уменя с низу верх ,со второго этажа вода поступает в катёл а из котла на первый этаж с порвого соответственно на второй.пробывал на оборот но когда кочает с низу в верх то батареи настолько завоздушиваются что когда на втором этаже у батареи откручиваеш пробку то вода не вылевается она стоит на уровне отверстия,и что это значит либо насос не спровляется ,или засирилась труба чтоли.труба 20 соединение без сварки не где не подтикает соединительные бочёнки некоторые сделаны на токарном стонке и отверстие у них наполовину заужено .зарание всем спасибо.
Крестьянин
18.9.2012, 20:33
Если делал сам, то и схему наверное сможешь нарисовать. То что сейчас есть в описании недостаточно, чтобы делать какие-либо умозаключения. Короче, схему в студию. Укажи какие установил радиаторы.
Khomenko_A_S
19.9.2012, 9:39
Предположу что система выглядит примерно так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТогда можно обьяснить почему меньше завоздушивает при нижней разводке- пузырьки воздуха частично всплывают против потока, а при верхней- свободно проталкиваются потоком в горизонтальную трубу.
Мой вариант- пустой расширительный бачок, или слишком маленький, или слишком низко.
Решение проблемы- следить за наполнением бачка, увеличить, поднять.
Возможно все вместе
Khomenko_A_S
19.9.2012, 9:50
Цитата(sfinxi @ 18.9.2012, 7:58)

когда кочает с низу в верх то батареи настолько завоздушиваются что когда на втором этаже у батареи откручиваеш пробку то вода не вылевается она стоит на уровне отверстия.
У Вас бачок расширительный ВЫШЕ радиаторов второго этажа? Хоть на пол метра?
HeatServ
19.9.2012, 10:09

Циркуляционник качает вниз? Свят-свят...
Khomenko_A_S
19.9.2012, 10:34
Цитата(HeatServ @ 19.9.2012, 10:09)


Циркуляционник качает вниз? Свят-свят...
Ну переставьте его мысленно в другое место на схеме. Автор же ничего не указывает.
может, предпрогарное состояние котла? Микротрещины, через которые и поступает воздух в теплоноситель
samarawood
16.2.2016, 9:27
Добрый день! Подскажите, почему может происходить завоздушивание котлового контура в водогрейной котельной? Контур внутренний закрытый (от котлов eurotherm 23/150 до теплообменников). Расширительный бак установлен. С увеличением нагрузки расход воды падает. Сбросной клапан есть, но не справляется, каждый час котел выдает аварию. Откуда воздух в системе?
А воздушники хоть где-нибудь установлены?
samarawood
17.2.2016, 9:47
Воздушники в самой верхней точке трубопроводов котлового контура (в моей ситуации перед теплообменниками).
Putivets
17.2.2016, 10:27
Проверьте, достаточный ли объем расширительных баков в контуре котлов.
samarawood
18.2.2016, 10:55
Проверяли, при чем совместно с инспектором Ростехнадзора (котлонадзор), с баком все в порядке, подобран правильно! может быть подсос воздуха на всасе циркуляционного насоса? или за счет того, что система под давлением подсос невозможен?