Коллеги, добрый день.
Вопрос по резервированию каналов связи: Ethernet и GPRS связи.
На удалённом объекте есть шкаф управления с контроллером. Данный шкаф управления предусматривает обмен информацией с базовой станцией по следующим каналам: основной канал связи - Ethernet и резервный GPRS.
В случае пропадания связи по сети Ethernet, необходимо перейти на связь GPRS.
Как это сделать? Нужно ли на базовой станции ставить свой контроллер, который будет контроллировать обрыв связи или это можно организовать в шкафу управления на объекте? Кто как делает?
Max2114
Цитата(МихалычЪ @ 27.9.2012, 8:02) *
Коллеги, добрый день.
Вопрос по резервированию каналов связи: Ethernet и GPRS связи.
На удалённом объекте есть шкаф управления с контроллером. Данный шкаф управления предусматривает обмен информацией с базовой станцией по следующим каналам: основной канал связи - Ethernet и резервный GPRS.
В случае пропадания связи по сети Ethernet, необходимо перейти на связь GPRS.
Как это сделать? Нужно ли на базовой станции ставить свой контроллер, который будет контроллировать обрыв связи или это можно организовать в шкафу управления на объекте? Кто как делает?

Есть много контроллерв, позволяющих сделать это. К примеру SMH2Gi у сегентикса.
Kbzd
Цитата(МихалычЪ @ 27.9.2012, 9:02) *
Коллеги, добрый день.
Вопрос по резервированию каналов связи: Ethernet и GPRS связи.
На удалённом объекте есть шкаф управления с контроллером. Данный шкаф управления предусматривает обмен информацией с базовой станцией по следующим каналам: основной канал связи - Ethernet и резервный GPRS.
В случае пропадания связи по сети Ethernet, необходимо перейти на связь GPRS.
Как это сделать? Нужно ли на базовой станции ставить свой контроллер, который будет контроллировать обрыв связи или это можно организовать в шкафу управления на объекте? Кто как делает?



AnCom RM/E, резервируемый модем Eternet + GSM(GPRS EDGE CSD)

AnCom_support
В зависимости от варианта исполнения, модем AnCom RM/E, подключенный к объекту автоматизации, решает одну из задач:

Задача резервирования каналов связи (разделенных на физическом уровне) между объектом автоматизации на узле учета и диспетчерским пунктом:

- проводной канал (основной): Ethernet (клиент или сервер) либо телефонный (коммутируемый или выделенный) – определяется вариантом исполнения модема;
- беспроводной канал («горячий» резерв): GSM (GPRS/EDGE/CSD).

Задача коммутации доступа к объекту автоматизации со стороны:

- устройства сбора и передачи данных (УСПД) на узле учета через последовательный интерфейс модема (RS-232C, RS-485, Ethernet или RS-422);
- диспетчерского программного обеспечения (ПО) на стороне диспетчерского пункта через GPRS/EDGE-канал связи модема.


Достоинства резервируемого модема AnCom RM/E
- резервирование каналов связи, разделенных на физическом уровне (проводной и GSM);
- интеллектуальная коммутация каналов доступа к объекту автоматизации;
- законченное решение: аппаратно-программный комплекс по созданию надежных дублируемых каналов связи с объектами автоматизации (коммуникационное ПО AnCom в комплекте поставки – Server RM (демо) и Switch RM_E);
- оптимальный выбор конфигурации модема в соответствии с особенностями проекта: интерфейс подключения объекта автоматизации, тип первичного питания, тип проводного (телефонный или Ethernet) канала связи или интерфейса подключения УСПД.

Более подробно об этом устройстве можно почитать тут