Друзья, суть проблемы такова: Есть приточная установка с водяным нагревателем, "горячим" резервным вентилятором включающиеся про остановке рабочего (по датчикам перепада давления) и для равномерной выработки вентиляторов с недельного таймера. Приточная установка будет работать на общеобменную вентиляцию больничного корпуса..... всё бы ничего если бы небыло бы частотного преобразователя (использовал, например "ОВЕНовский" САУ-МП) но как быть с ЧП ведь на "горячую" нагрузку преобразователя коммутировать нельзя...... какие есть мысли по этому поводу???
gansales
12.10.2012, 11:32
"отпускаем" работающй, и пока он вращается по инерции, коммутируемся и запускаем резервный.
GraevSergey
12.10.2012, 11:49
надо 2 частотника.
в нормальном режиме оба работают на некоторый процент от мощности, так что в паре дают номинальную производительность.
а когда один уйдет в аварию, то 2-й разгонится до 100%.
Цитата(GraevSergey @ 12.10.2012, 12:49)

надо 2 частотника.
в нормальном режиме оба работают на некоторый процент от мощности, так что в паре дают номинальную производительность.
а когда один уйдет в аварию, то 2-й разгонится до 100%.
Если делать с двумя ЧП - то зачем заморачиваться с одновременной работой обоих вентиляторов? С двумя ЧП лучше реализовать алгоритм "освновной-резеврный". И с точки зрения энергоэффективности это будет лучше.
А кстати, кто знает точно - будут ли два вентилятора, работающих на 50% ном. частоты оборотов давать такую же воздухопроизводительность, как один вентилятор, работающий на 100%? Или эта зависимость нелинейная?
Цитата(gansales @ 12.10.2012, 11:32)

"отпускаем" работающй, и пока он вращается по инерции, коммутируемся и запускаем резервный.
... с помощью двух контакторов после частотника. при этом частотник должен останавливаться в промежутке между переключениями контакторов и запускаться вместе с включением второго. для этого лучше использовать свободно программированный контроллер.
Цитата(AK-74 @ 12.10.2012, 16:52)

... с помощью двух контакторов после частотника. при этом частотник должен останавливаться в промежутке между переключениями контакторов и запускаться вместе с включением второго. для этого лучше использовать свободно программированный контроллер.
Да там схема простейшая, на релюшке и реле времени можно сделать. Реле времени дает задержку включения второго контактора после того, как первый откинется. По сути это получается почти полный аналог обычной схемы автоматического ввода резерва. Только вместо реле контроля фаз - датчик перепада давления :-)
Но резервирование получается плохое. Резервируется только сам внтилятор с электродвигателем. Но если накроется ЧП (что может произойти скорее, чем сгорит вентилятор), то вы не сможете запустить резерный вентилятор, хоть он и рабочий :-) Получается, что если резервирование настолько критично, то нужен второй ЧП.
Или есть промежуточный по цене и функциональности вариант - первый ветилятор работает всегда, от ЧП. А второй - включается только при аварии первого, напрямую, контакторами, без ЧП, по схеме зведа-треугольник.
[
А кстати, кто знает точно - будут ли два вентилятора, работающих на 50% ном. частоты оборотов давать такую же воздухопроизводительность, как один вентилятор, работающий на 100%? Или эта зависимость нелинейная?
[/quote]
Знаю, не линейная.
Но резервирование получается плохое. Резервируется только сам внтилятор с электродвигателем. Но если накроется ЧП (что может произойти скорее, чем сгорит вентилятор), то вы не сможете запустить резерный вентилятор, хоть он и рабочий :-) Получается, что если резервирование настолько критично, то нужен второй ЧП.
[/quote]
Плохое или нет,сложный вопрос. Но вероятнее, всё же,обрыв ремня или межвитковое на двигле, потом лопата в крыльчатке вентилятора,а уж потом сгоревший частотник. Посему часто не резервируют даже вентилятор ,ставят два двигателя на один и включают по очереди.
Цитата(sku-ter @ 12.10.2012, 12:28)

Друзья, суть проблемы такова: Есть приточная установка с водяным нагревателем, "горячим" резервным вентилятором включающиеся про остановке рабочего (по датчикам перепада давления) и для равномерной выработки вентиляторов с недельного таймера. Приточная установка будет работать на общеобменную вентиляцию больничного корпуса..... всё бы ничего если бы небыло бы частотного преобразователя (использовал, например "ОВЕНовский" САУ-МП) но как быть с ЧП ведь на "горячую" нагрузку преобразователя коммутировать нельзя...... какие есть мысли по этому поводу???
Вы сами то читает,что пишите: "включающиеся про остановке рабочего (по датчикам перепада давления)" но при этом:"ЧП ведь на "горячую" нагрузку ".....
Или я чего-то не понял...Мы же включаем резервный если рабочий УЖЕ - какое-то время - перепада не создает. Тогда обестачиваем рабочий и делаем нормальный, типовой пуск через ПЧ резервного вентилятора. Если надо наработку - то же самое: стоп рабочая линия, небольшая выдержка по времени, пуск резервная.... Характеристика нагрузки вентиляторная - никаких проблем с самовыбегом...Чет я проблемы недопонял - Вы о чем?