Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: И снова про Gsm-модемы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
21nuke666
Ребята, обращаюсь к Вам с таким вопросом: для передачи показаний коммерческого счетчика газа Межрегионгаз требует установку GSM-модемов к счетчику СПГ-761 (НПО Логика) - сколько мы котельных не переделали, но этой фигней не заморачивались - модем устанавливался при сдачи в эксплуатацию. Но вот я тут занялся разработкой раздела АТМ и решил сделать всё по человечески и в проекте это дела нарисовать (на свою голову...). Короче с сайта Логики взял схему подключения СПГ-761 к модему Centurion MC35i (это Заказчик такой захотел) и благополучно нарисовал (см. прилепленный файл). Но Заказчик (чтоб его дети так любили) сказал что это я ваще молодец, но он еще через этот модем хочет сигнал об аварии котельной передавать на сотовый заинтересованным лицам. Сигнал об аварии у меня через релюшку есть (сирена), но она то дискрет, а как мне это дело к модему завязать параллельно со счетчиком? Это какой-то надо дополнительный модуль ставить (какой!?) и как это всё в кучу собрать? Я сильно с системами связи, протоколами и разными IP не очень дружу (так верхушек нахватался), поэтому если можно на примерах и пальцах объясните юзеру! (можете даже закидать тухлыми помидорами - я стерплю rolleyes.gif ).
vladun
там у логики, вроде есть программируемый вход....
так на него заведите аварию и фперет...
PS: может я и правда напутал, десять лет уж прошло...
and
У нас на котельных всегда шкафчик с модемом покупался у фирмы по указке газоснабжающей организации, и монтаж делался сторонней фирмой по указке. Для своей автоматики - отдельный модем или роутер. И боже упаси, чтобы мы в их шкафчик залезли со своими сигналами.
Dima_k83
Цитата(21nuke666 @ 22.10.2012, 12:41) *
Ребята, обращаюсь к Вам с таким вопросом: для передачи показаний коммерческого счетчика газа Межрегионгаз требует установку GSM-модемов к счетчику СПГ-761 (НПО Логика) - сколько мы котельных не переделали, но этой фигней не заморачивались - модем устанавливался при сдачи в эксплуатацию. Но вот я тут занялся разработкой раздела АТМ и решил сделать всё по человечески и в проекте это дела нарисовать (на свою голову...). Короче с сайта Логики взял схему подключения СПГ-761 к модему Centurion MC35i (это Заказчик такой захотел) и благополучно нарисовал (см. прилепленный файл). Но Заказчик (чтоб его дети так любили) сказал что это я ваще молодец, но он еще через этот модем хочет сигнал об аварии котельной передавать на сотовый заинтересованным лицам. Сигнал об аварии у меня через релюшку есть (сирена), но она то дискрет, а как мне это дело к модему завязать параллельно со счетчиком? Это какой-то надо дополнительный модуль ставить (какой!?) и как это всё в кучу собрать? Я сильно с системами связи, протоколами и разными IP не очень дружу (так верхушек нахватался), поэтому если можно на примерах и пальцах объясните юзеру! (можете даже закидать тухлыми помидорами - я стерплю rolleyes.gif ).


Модем Cinterion TC65 имеет 10 дискретных входов-выходов +RS232+ I2C + ... , да будет вам щястье

21nuke666
Цитата(Dima_k83 @ 23.10.2012, 3:23) *
Модем Cinterion TC65 имеет 10 дискретных входов-выходов +RS232+ I2C + ... , да будет вам щястье

Дык заказчик конкретно в техзадании прописал MC35i - я не знаю чем он руководствовался, может у него такая штука уже есть в наличии...
Dima_k83
Цитата(21nuke666 @ 23.10.2012, 6:20) *
Дык заказчик конкретно в техзадании прописал MC35i - я не знаю чем он руководствовался, может у него такая штука уже есть в наличии...
Наверное "руководствовался" главами 2.2 и 2.4 этого документа: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
21nuke666
Ну тады схема подключения будет что-то похожее на см.файл, а потом умные наладчики запрограммируют СПГ-761 чтобы он через модем выдавал сигнал о нештатной ситуации на сотовый...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.