Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пусковой дренаж паропровода.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Super_Ant
Нигде не могу найти инфоримацию о том куда удалять конденсат от пускового дренажа наружнего паропровода.
  • Удалять ли его самостоятельным безнапорным трубопроводом в котелтную?Но тогда сушествует опасность того что при пуске и остановке пара зимой возможно замерзание воды в трубе.
  • Отвод конденсата в канализацию? Тогда нужно предварительно его охлалить.
  • Или просто тупо сбратывать на улицу?
Паропровод временного действия и будет постоянно отключаться и включаться.
Спасибо за советы.
gilepp
Информация во вложенных файлах. Не могу сразу прицепить несколько, поэтому в разных письмах. Это об общих понятиях.

Цитата
Удалять ли его самостоятельным безнапорным трубопроводом в котелтную?Но тогда сушествует опасность того что при пуске и остановке пара зимой возможно замерзание воды в трубе.


Если конденсатопровод протяженный и плохо изолирован, то замерзание возможно не только при остановах и пусках, но и в работе... Если конденсатопровод будет иметь подъемы, то есть будет небольшое противодавление, то Вы всегда можете установить так называемый аварийный конденсатоотводчик (параллельно с основным, но имеющий выход в дренаж), имеющий рабочий перепад давления, примерно равный противодавлению, таким образом в работе, когда перед ним будет условно высокое давление он будет закрыт (отводить конденсат будет основной к.о.), а при останове, когда перед ним давление упадет, он просто откроется и спустит конденсат в канализацию. Это будут остатки конденсата и их не будет много. Или же еще вариант - просто установите термостатический защитный клапан, когда температура конденсата упадет до опасного значения, он также откроется и спустит отстатки конденсата. Таким образром и захолаживать его не надо будет. Если конденсатопровод будет иметь сложную географию, то эти термостатические клапаны необходимо будет поставить во всех карманах, где возможны застои конденсата.

Цитата
Отвод конденсата в канализацию? Тогда нужно предварительно его охлалить.


По возможности конденсат конечно лучше возвращать... Охладить можно простейшим регулятором прямого действия.

Цитата
Или просто тупо сбратывать на улицу?


Это в самом худшем случае, чтобы так сказать не заморачиваться.
gilepp
следующий
gilepp
и еще
zeman
Хе, это не мой ли объект? Прямо в тему, так сказать. biggrin.gif Не в Подмосковье ли объект (север МО)?
Цитата
куда удалять конденсат от пускового дренажа наружнего паропровода.

А почему только пусковой дренаж. Нужно рассматривать сбор и возврат конденсата в комплексе.
Цитата
Удалять ли его самостоятельным безнапорным трубопроводом в котельную?Но тогда сушествует опасность того что при пуске и остановке пара зимой возможно замерзание воды в трубе.
Утеплять, утеплять и еще раз утеплять. smile.gif Здесь необходимо уточнить - будет ли котел останавливаться принудительно, либо при прекращении потребления пара он выключится сам по датчику давления? Если по датчику, то пар сконденсировавшись в паропроводе перейдет в конденсатопровод и создаст движение движение и подогреет его. Конденсация пара в конденсатопроводе понизит давление в нем и спровоцирует включение котла для восстановления этого давления. И так до бесконечности. При грамотном утеплении и паропровода и конденсатопровода сливать конденсат не будет необходимости. В любом случае для аварийного случая нужно
Цитата
установить термостатический защитный клапан, когда температура конденсата упадет до опасного значения, он также откроется и спустит отстатки конденсата

Охлаждать его не будет иметь смысла, так как его температура будет не выше 10 градусов, смотря как настроите термостат.
Цитата
Или просто тупо сбратывать на улицу?

Ну можно и тупо конечно, если не в состоянии сделать ничего умного cool.gif
Am2Fm
2 gilepp

Киньте ссылочку на литературу, откуда почерпнуты присоединенные изображения (ну если не в тягость wink.gif)
gilepp
это наша литература и на сайте не вывешивали. Пока могу прислать в печатном виде или скинуть полностью на эл. почту.
Am2Fm
gilepp Написал в личку
gilepp
К сожалению ничего не получил.
Pashtet734
Автор пишет пишет про пусковой дренаж т.е. во время пуска системы (прогрева всех труб системы), а народ отвечает об "обычном" конденсате во время эксплуатации. Да нигде данной инфы нет. ИМХО я бы травил в атмосферу если наружка, а в ИТП отвел бы в приямок.... как то так. на некоторых предприятиях пуски производят 1-2 раза в год.
gilepp
Расчет количества конденсата на пуске делается достаточно просто, если есть исходные данные.
Выбор технического решения зависит от ТУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.