Хе, это не мой ли объект? Прямо в тему, так сказать.
Не в Подмосковье ли объект (север МО)?
Цитата
куда удалять конденсат от пускового дренажа наружнего паропровода.
А почему только пусковой дренаж. Нужно рассматривать сбор и возврат конденсата в комплексе.
Цитата
Удалять ли его самостоятельным безнапорным трубопроводом в котельную?Но тогда сушествует опасность того что при пуске и остановке пара зимой возможно замерзание воды в трубе.
Утеплять, утеплять и еще раз утеплять.
Здесь необходимо уточнить - будет ли котел останавливаться принудительно, либо при прекращении потребления пара он выключится сам по датчику давления? Если по датчику, то пар сконденсировавшись в паропроводе перейдет в конденсатопровод и создаст движение движение и подогреет его. Конденсация пара в конденсатопроводе понизит давление в нем и спровоцирует включение котла для восстановления этого давления. И так до бесконечности. При грамотном утеплении и паропровода и конденсатопровода сливать конденсат не будет необходимости. В любом случае для аварийного случая нужно
Цитата
установить термостатический защитный клапан, когда температура конденсата упадет до опасного значения, он также откроется и спустит отстатки конденсата
Охлаждать его не будет иметь смысла, так как его температура будет не выше 10 градусов, смотря как настроите термостат.
Цитата
Или просто тупо сбратывать на улицу?
Ну можно и тупо конечно, если не в состоянии сделать ничего умного