mishanya_23
Здравствуйте.
Есть задача иземерения концентрации озона в озонаторной.
Был подобран прибор для сигнализации ПДК 0,1 мг/м3.
Теперь остается вопрос в его установке.
Не знаю где найти норматив, в котором регламентировалась бы отметка установки прибора.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
HVAC
Спрашивайте про нормативы у тех, кто ставил вам эту задачу.
Если не сможете найти, то руководствуйтесь здравым смыслом. Здравый смысл - это например то, что написано (хоть немного не по вашей теме) в ТУ-газ-86 :

2.5. Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностями газов и паров (см. приложение 1) с учетом поправки на температуру:
- при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 - над источником;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5 - на высоте источника или ниже его;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 - не более 0,5 м над полом.

Т.к. плотность озона по воздуху составляет 1,62, то устанавливать ваш сигнализатор следует на отметке не более 0,5 м над полом.

Так же полагаю информация об этом может содержаться в инструкции по монтажу или эксплуатации вашего прибора. Так же полагаю, можно направить соответствующий запрос производителю прибора. Уж они точно должны знать все существующие нормы по установке производимых ими приборов. Телефонный звонок или вопрос по электронной почте - и ваша проблема решена)
HVAC
Например в инструкции к вот такому прибору -
http://www.energometrika.ru/product_files/...atasheet_RU.pdf

четко указано:
Высота монтажа 0,3 m (1 ft.)
Lex
Цитата(mishanya_23 @ 26.10.2012, 13:10) *
Не знаю где найти норматив, в котором регламентировалась бы отметка установки прибора.

Мне известен только один.
ВСН 64-86
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ
ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
HVAC
Хороший норматив, но он регламентирует установку именно сигнализаторов довзрывных концентарций. Но если речь идет об озоне, то еще до того, как его концентрация станет взрывоопасной (КПВ 9%) начинают проявляться его токсичные свойства для человека (ПДК 0,1 мг/куб. м). От этого зависит допускается ли постоянное нахождение людей в озонаторной, зависит автоматический запуск аварийной вентиляции, и.т.д.

Поэтому этот норматив можно применять железно если целью установки прибора является именно защита от взрыва.
Но если прибор ставится в первую очередь с целью защиты людей от ядовитых свойств озона - то этот норматив как бы не совсем по теме.
Несмотря на то, что физика распространения озона, как тяжелого газа, одинакова для обоих случаев, но возможно есть какие-то нюансы...
Lex
2 HVAC
Внимательнее.
Не только довзрывоопасных, но и предельно допустимых концентраций.
Мы по нему ставим датчики СО в парковках, например.
mishanya_23
Я такого же мнения по поводу отметки : до 0,5 м.
Руководствовался РД БТ 39-0147171-003-88 п.1.3, который ссылается на высоту установки в п.2.6.
HVAC
Цитата(Lex @ 26.10.2012, 13:19) *
2 HVAC
Внимательнее.
Не только довзрывоопасных, но и предельно допустимых концентраций.
Мы по нему ставим датчики СО в парковках, например.


Да, точно ) Прошу прощения) Получается универсальный норматив)

Но тогда меня смущает такая вещь - про установку датчика на высоте не более 0,5 м сказано в пункте 2.12. Но в этом пункте идет речь только о сигнализаторах ДВК.
А для сигнализаторов именно ПДК получается надо применять другой пункт - 2.14 -
2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных
веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола
или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего
персонала. При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавли-
вать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на по-
мещение.

Но тогда получается, что если один и тот же газ (например тот же озон) надо контролировать и на первышение ДВК и на превышение ПДК, надо ставить датчики на разной высоте? Для контроля ДВК - 0,5 м от пола, а для контроля ПДК - 2 метра от пола? С одной стороны логично, с другой стороны как-то странно..
HVAC
Цитата(mishanya_23 @ 26.10.2012, 13:36) *
Я такого же мнения по поводу отметки : до 0,5 м.
Руководствовался РД БТ 39-0147171-003-88 п.1.3, который ссылается на высоту установки в п.2.6.


Если Lex прав, то вы поставили неправильно. Вы контролируете ДВК озона. А надо контролировать ПДК в рабочей зоне людей, т.е. на высоте 2 метра, где люди дышат.
mishanya_23
Уточните пожалуйста, что за пункт 2.14???
Если РД БТ, то заканчивается раздел 2 пунктом 2.13
HVAC
Я писал про ВСН 64-86, о котором сообщил уважаемый Lex. В принципе здравый смысл есть. Цель установки вашего датчика - измерение ПДК озона, для защиты персонала. Допустим у вас по низу помещения гуляет сильнейший сквозняк или приточные решетки системы вентиляции расположены в нижней части помещения, как обычно и делают. Получится, что скапливающийся в нижней части помещения озон может теоретически подниматься вверх этими потоками воздуха и ваш датчик на 0,5м от пола может показать концентрацию ниже той, которая будет на высоте 2 м, где дышат люди.

А вот в РД БТ 39-0147171-003-88 о котором вы пишите получается сказано, что высота установки датчиков ПДК и датчиков ДВК должна быть одинаковая (0,5м. согласно п.2.6 на который ссылается п.1.3).

Короче как обычно бывает (особенно это касается противопожарных сводов правил) - из правил ничего понять невозможно)))