Цитата(Oksana_Zhigunova @ 9.11.2012, 21:45)
Далее СП 7.13130.2009: "6.57 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не менее 0,8 мм." Значит, толщина более 0,8 мм и по расчету. Кто знает, как рассчитать? И сварные ли брать воздуховоды или из оцинковки?
Интрересно, Вы нашли методику расчета на прочность воздуховодов? Выходит (согласно п. 6.13 СП7.13130) подавляющее количество воздуховодов (вне обслуживаего этажа, помещения) нужно проектировать из тонколистовой стали толщиной 0,8мм, т.к. воздуховоды имеют нормируемую степень огнестойкости и согласно прил.В СП7.13130?
Если воздуховод 300х300, обслуживающий офисы на первом этаже в трех этажном здании, проходит через коридор 2 и 3-го этажа в венткамеру на чердаке, то транзитный участок (на 2 и 3-ем эт.) воздуховода должен быть выполнен из тонколистовой стали толщиной не менее 0,8мм, в нарушение п.Л2 СП60.13330.2012 (где рекомендовано из стали толщиной не более 0,6)?