Полная версия этой страницы:
Опрессовка АУПТ
Доброго вечера Всем. Подскажите пожалуйста, есть здание 9 этажей с смонтированной водонаполненной спринклерной системой, по проекту рабочее давление 8,2 кгс/см2. Допустим прессую 7-й этаж (отметка 30м) нужно ли учитывать высоту здания при опрессовке. Пример: (РрабХ1,25)-3
игоррь бкц
14.11.2012, 9:18
В п.5.7.19 про это ничего не написано.Я считаю что не надо его вычитать.Если вычесть то это уже не максимальное рабочее давление получается.А так выходит что Рпр=1,25*82=102,5м.Не маленькое давление.И от него многие пытаются уйти.
При поэтажном прессовании лучше таки 1.25 Рраб качать и спать спокойно потом. ну или всю систему сразу качать на 1.25 Рраб. ничего не минусуя. и пачка актов каждого этажа с 1.25Рраб автоматически заменим будет на один акт на всю систему и вам ночью писающие спклинклеры сниться не будут.
а гидравлика последнего этажа с таким 1.25 умноженным на его рабочее минус статика, то головки не покажут капель, а капать потом будут. Вам то это зачем? Прессануть нормально и быть уверенным в системе.
Да мы вообще прессовали все этажи на 13 кгс/см2( по нашей инициативе) , теперь пришло время вкручивать спринклеры, давим рабочее тока 8,2 кгс/см2 на каждом этаже но заказчик и технадзор требует что бы давили 13кгс/см2 ссылаясь на то что типа наращивали трубопровод сгонами присуте 13кгс/см2
игоррь бкц
14.11.2012, 10:05
А вы на каждый этаж ставили заглушки испытательные при опрессовке?Они были заложены в проекте?
Цитата(игоррь бкц @ 14.11.2012, 11:05)

А вы на каждый этаж ставили заглушки испытательные при опрессовке?Они были заложены в проекте?
Все этажи впрессовывались на заглушках, проектом на предусмотрено было
игоррь бкц
14.11.2012, 10:19
А почему сразу не завернули спринклера и с ними не испытывали?Или они еще не были закуплены?
Перемонтирование связано с появлением нового участка и тут собственно двояко выходит. Ну что б под локоть Зак не жужжал излишне, то и прессаните всю систему сразу на 13, по манометру в подвале. Чего теперь этажи опять кусками маяться прессовать, смысл то ? опасность будет только в новом кусочке, а он врядли в неприятном для затопления месте. прессуйте всю систему- вы и в нормативном поле будете, и Заку и вам тоже спокойней будет, коль уж Зак рвется и всю систему прессовать на 13 не кусками, а целиком теперь. А качать от 8 до 13 не так и много, пару минут, ну пять электропрессом, вручную чуть дольше. Да и оставить до сдачи под давлением- случись чего по манометру увидите, что системе кто то кирдык сделал.
Прессуем этажами из за отделочных работ нам один этаж подшили гипсу мы спринклеры в крутили опрессовали, ток теперь идёт испытания не на прочность сварочных швов где РрабХ1,25 а на герметичность Рраб (8,2) .Ток вот делаем, есть насосная находиться на отметке -3,2м там стоит насос с манометром что бы накачать на 7 этаже (отметка +28м) 13атм мне понадобится давление внизу 16атм . Рабочее давление на пожарном насосе по проекту 8,2 атм из ходя из этого на каждом этаже будет своё рабочее давление. Если всё делать по СНиПу 3-05.05.84 то 8,2Х1,25=10,25 это давление должно быть внизу в насосной или на каждом этаже?
Внизу. вы Снип внимательно читайте- прессуют систему, а не какие то кусочки трубопроводов. Хотя это есть некоторая лазейка что б себя же и подставить капитально занизив давление при испытаниях. обычно 8-10 очков четко дает понимание о плотности или герметичности или прочности, и последующие повышения давления почти не сказываются на появлении новых неплотностей(капель, парений и подобное).
То есть давления 8,2 кгс/см2 достаточно допустим на 4,5,6,7,8,9 этаже, а на 1,2,3 можно и 10,2 кгс/см2
Цитата(pahill @ 14.11.2012, 12:15)

То есть давления 8,2 кгс/см2 достаточно допустим на 4,5,6,7,8,9 этаже, а на 1,2,3 можно и 10,2 кгс/см2
В принципе да,но ведь тогда мы влетаем в ненормативность акта испытаний. Всю систему на 1.25Рраб и все дела. а вот промежуточные всякие акты и испытания-тут вот нормы нет.
Все этажи были сданы по Акту с испытательным давлением 13ксм/см2 на каждом этаже
Будет ещё комплексная опрессовка ток я тут тоже не пойму, где должен стоять манометр с давление 8,2х1,25 на 9 этаже или в насосной?
В насосной. писал же уже - пост 10.
serakuz
14.11.2012, 20:03
Коллеги! опрессовывается распределительный водопровод. т.е. горизонтальный. Расчетное давлению должно уазывается в начальной точке питающего водопровода. как прописано в СТУ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.