Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тамбур-шлюз между надземной стоянкой и помещениями другого назначения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
tata
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добрый день, уважаемое сообщество!

Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:
Есть семь наземных ярусов закрытой неотапливаемой парковки. Парковка встроена 9-ти в административное здание.
На 4,5,6,7 этажах между офисами и парковкой есть переход с тамбур-шлюзом. (выделено красным в приложенном файле). ЛК и Лифты раздельные для парковки и для административной частей и не соединяют надземную и подземную часть здания.
Согласно СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей:
"5.8. .... Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки."

Во ВНИИПО Тамбур-шлюзы подразделяются на:
1) тамбур-шлюзы при выходах из лестничных клеток и лифтовых шахт в холлы, вестибюли нижнего надземного этажа здания
2) тамбур-шлюзы при поэтажных выходах в лестничные клетки
3) тамбур-шлюзы при выходах из помещений подземной части в лестничные клетки, сообщающиеся с вестибюлем надземной части здания

Собственно вопрос:
К какому типу относится мой Тамбур-шлюз? И по какому нормативному документу, кроме ВНИИПО, можно его посчитать?

С уважением, Татьяна
EJIEHA
Это тамбур шлюз между разными пожотсеками, а то, что а/с и офисы - это разные пожотсеки к гадалке не ходи. Кроме методики ВНИИПО утверждённых нет. Чем не устраивает? С ним всё просто и понятно. Для тамбур-шлюзов, конечно. smile.gif
tata
Елена, а к какому 1,2 или 3 пункту из мной вышеперечисленных относится Тамбур-шлюз между разными пожарными отсеками?
EJIEHA
Если Вы о дверях, то считайте на одну открытую в одном тамбуре. Скорее всего подходит в). Только момент - таких тамбуров сколько? Есть информация где какие пожотсеки?
tata
Таких тамбуров всего 4 шт, то есть по 1шт на 4,5,6,7 этажах. Стоянка и административка разные пожотсеки
EJIEHA
Значит работать тамбуры будут одновременно. Множите на четыре и подбираете вентилятор.
tata
Елена, огромное спасибо за помошь!!!
EJIEHA
smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.