Полная версия этой страницы: Контроль уходящих газов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ЭNergy
Правомерны ли требования инспектора ростехнадзора об установке стационарного газоанализатора, для ежесуточного контроля параметров уходящих газов, на котлах 11,63 Гкал? Инспектор указывает на правила, а конкретно на словосочетание "систематический контроль уходящих газов".
Если да, то что можете посоветовать? Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется.
beginer
Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 9:52) [snapback]345510[/snapback]
Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется.


В таком случае не понятно, для чего необходим стационарный газоанализатор. Помоему это развод.
Любознательный
Цитата(ЭNergy @ 29.1.2009, 12:52) [snapback]345510[/snapback]
..."систематический контроль уходящих газов"...

Разработайте и напечатайте план-график контроля уходящих газов переносным газоанализатором. Испектору укажите, что это и есть систематический контроль - контроль по системе обозначеной на графике. Периодичность контроля один раз в два месяца.
ruben
Развод rolleyes.gif М-да Не ожидал прочесть такого.

1. Если говорить языком документов, то в украинских Правилах - "ПРАВИЛА технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України", сказано:

6.5.10. Парові котли, які мають тиск більше 0,07 МПа, повинні бути обладнані показуючими приладами для вимірювання:
- вмісту CO і O у відпрацьованих газах.
6.5.11. Водогрійні котли з температурою нагрівання води понад 115 град.C повинні бути обладнані показуючими приладами у тому самому об'ємі, що й парові котли з тиском понад 0,07 МПа, а також приладами для вимірювання:
- вмісту CO або O у відпрацьованих газах (як правило, переносними газоаналізаторами для котлів теплопродуктивністю до 11,6 МВт, для котлів більшої продуктивності - автоматичними газоаналізаторами).

2. Смысл - если у Вас котлы до 11,6 мВТ - контроль ( не только уходящих, но и присосов по тракту котла) - переносным газоанализатором, свыше - устанавливайте стационарные назоанализаторы. Инспектор по документам совершенно прав, без всяких оговорок.

3. Теперь принципиально. Я считаю, что для парового котла самыми информативными приборами являются уровень воды в барабане и газоанализатор. Для водогрейного - только газоанализатор. Ни один другой прибор Вам не укажет про изменение состава топлива, нарушение плотности обмуровки, изменение режима работы тягодутья, изменение режима горения горелок или форсунок, изменение нагрузки как таковой, в конце концов. Кроме этого, оперативный персонал обязан периодически сам проводить подналадку сжигания топлива, а не дожидаться дорогостоящих наладчиков раз в три года. Администрация должна следить и содержать кислородомеры в исправном состоянии, на хороших станциях так и происходит. Мало того, он должен обязательно быть самописцем. А Вы вообще когда нибудь режимную карту водогрейного котла видели? Там на всех нагрузках проставлены значения О2 СО2 СО и уходящие. Для кого оно всё составлено? Чтобы Вы пользовались опираясь на показания газоанализаторов.
Видно инспектор попался Вам с опытом работы, грамотный и понимающий толк в эксплуатации. Инспектор принципиально совершенно прав, без всяких оговорок.
Любознательный
ruben По большому счету вы правы. Контроль за горением газа и экономичная эксплуатация котла без газоанализатора невозможна. В мазутном котеле режим горения можно отслеживать по дыму, устанавливая соотношение топливо-воздух на "индикаторный дым", а при сжигании газа органолептических признаков нарушения горения нет. Только режимная карта , которая должна корректироваться в процессе эксплуатации котла и изменения его аэродинамических характеристик, дает информацию о соотношении топливо-воздух. dry.gif
Однако, обратите внимание, как сформулирован вопрос в начальном постинге: "...Наличие возможности регулирования процесса горения не требуется...".
ЭNergy
Дело в том, что в автоматику котла, внесены данные по соотношению газ-воздух, согласно режимной карте котла, составленной наладочной организацией. Котлы полностью автоматизированы: начиная с включения котлового насоса, вентилирования, опрессовки газовых клапанов, розжига, заканчивая непосредственно нагрузкой разгрузкой, остановкой...
При поступлении сигнала о необходимости нагрузки/разгрузки, контроллер горения увеличивает/уменьшает подачу газа и в соответствии с соотношением увеличивает/уменьшает подачу воздуха. Таков проект котельной, так работаем второй год и оператор повлиять на соотношение газ-воздух никоим образом не может.
Что касается газоанализатора: хоть один раз в десять лет проводи замер - это уже будет система, поэтому считаю приглашение наладочной организации с ИХ газоанализатором, последующее составление режимной карты, корректировка настроек контроллера горения единственным правильным решением. А приобретение стационарных газоанализаторов только для буквально просто видения цифр - напрасная трата денег. Другое дело как это все представляет себе инспектор и посчитает ли он такую систему - системой.
ruben
Ладно, прикинем ситуацию - настроил наладчик автоматику котла, взял свои несколько тысяч долларов и ушёл. На следующий день
- с тыла котла упал кусок обмуровки
- изменился состав газа/мазута
- сломался вентилятор/дымосос
- прогорела газовая камера горелки
- и т.д и т.д и т.д
В результате не имея кислородомера Вы никогда этого не заметите, ну может быть по снижению температуры на подаче примерно через неделю - две. Какие действия далее (без кислородомера)? - восстановите поломку и что главное - бегите опять собирать денег на вызов наладчика для ремонта и корректировки режимной карты.Был был кислород - заметили тут же и подналадили тут же.
Существование самой изощренной автоматики Газ -Воздух не подменяет необходимость постоянного контроля со стороны персонала и внятных оперативных вмешательств человека при необходимости.
ILIA
Цитата(ruben @ 30.1.2009, 11:01) [snapback]346040[/snapback]
Существование самой изощренной автоматики Газ -Воздух не подменяет необходимость постоянного контроля со стороны персонала и внятных оперативных вмешательств человека при необходимости.

Интересно посмотреть как бабушка-оператор будет производить вмешательство, еще интересней представить к чему это может привести rolleyes.gif
ruben
Интересно посмотреть как бабушка оператор будет эксплуатировать котёл выше 12 Мвт, например на котлах высокого давления ТЭЦ smile.gif
zeman
Ну не бабушки, так тетеньки предпенсионного возраста в основном операторами котельных и работают. А газоанализатор нужен именно для того, чтобы смотреть на циферки. Если они отклоняются от режимной карты, тогда вызывать наладочную организацию. Либо самим этим заниматься, как ruben предлагает. Хотя я противник этого. Лучше все же эту нечастую работу проводит узкий профессионал, чем эксплуатирующая организация. Это их хлеб, несколько тысяч долларов на наладку для котельной 12 МВт - сущие копейки. Зато специалисты обслуживая 10-12 подобных котельных будут получать зарплату, которая соответствует их профессиональному мастерству.
ruben
Не стоит так всё утрировать. Не тётеньки следят за режимом работы мощных котельных и энергосистем. В системе Минэнерго СССР существовало правило, что в каждой энергосистеме должа быть своя наладочная организация и даже был расписан порядок, регламентирующий состав и оснащенность работы группы или отдела наладки. Т.е на каждой электростанции, теплосети или тепловом узле были люди следящие за режимом работы котлов. Кроме этого, в обязанности зам. начальника ТЭЦ по эксплуатации либо же инженера по режимам входил ежедневный контроль режимов работы оборудования и котлов в первую очередь. Даже сегодня у таких структур всегда есть деньги чтобы организовать если не группу наладки, то толкового инженера по режимам . И ему платить зарплату приличную. Теперь про специалистов. К сожалению, сегодня я не вижу системы ответственности коммерческих структур занимающихся контролем за режимом работы котельных и наладкой и контроля над их работой со стороны инспекций или ведомств. Такая работа ныне подобна дикой рыбалке с использованием динамита. Вроде и рыбу поймал, а пруд почему то хиреет.
ILIA
Цитата(ruben @ 30.1.2009, 16:40) [snapback]346279[/snapback]
Интересно посмотреть как бабушка оператор будет эксплуатировать котёл выше 12 Мвт, например на котлах высокого давления ТЭЦ smile.gif

На ТЭЦ может и нет, а например на котлах ПТВМ-30 запросто...
Речь идет про котел производительность 11 Гкал/ч, на который ставить стационарный газоанализатор может с технической точки зрения и здорово, но экономический эффект от его установки может и не получится, особенно если он не задейстован на автоматику
ruben
Старший оператор ПТВМ-30 - бабушка? Или начальник котельной - бабушка? Бросьте. А как залезть в район конвективных пакетов? А ручные краны перед горелками перед розжигом открыть? А воздушки пооткрывать? И позакрывать? Это у Вас бабушка-монстр smile.gif
Экономический эффект от приборов контроля и защиты - вещь эфемерная и не поддающаяся точной оценки. Как скажите расчитать эффект от установки защиты по расходу воды на том же ПТВМ-30? А вдруг там расход никогда в жизни не будет критическим?
ILIA
Цитата(ruben @ 2.2.2009, 15:23) [snapback]347141[/snapback]
Или начальник котельной - бабушка? Бросьте.
А при чем тут начальник котельной?
Изначально вопрос был правомерно, или нет требует инспектор...
Так вот незнаю как в РФ, но в украине такие действия инспектора в большинстве случаев были бы неправомерны
ruben
Как раз на Украине действия инспектора совершенно правомерны - прочитайте мою ссылку из Правил.. Кроме этого, при случае в любом большом городе Украины - в Киеве, в Харькове - пройдитесь по крупным котельным городской теплосети, где стоят котлы ПТВМы, а также по теплоэлектростанциям - там везде на всех котлах стоят кислородомеры. Другое дело, работают ли сейчас, когда такой коллапс промышленности - ну это уже не тема технического форума.
ILIA
Цитата(ruben @ 2.2.2009, 18:07) [snapback]347288[/snapback]
Как раз на Украине действия инспектора совершенно правомерны - прочитайте мою ссылку из Правил..


Посмотрите внимательно область распространения этих Правил
ruben
Котлы ПТВМ 30,50,100 и 180 расчитаны на температуру 150 градусов, обратка - 55...70, расчётная - 70. Нагрузка соответственно 30, 50, 100 и 180 Гкал/час. Правила распространяются на котлы с температурой выше 115 град и нагрузкой выше 11 Мвт. Поэтому все котлы названные мной попадают под действие этих Правил и установка автоматических газоанализаторов там обязятельно.
ILIA
1.1.3. Ці Правила обов'язкові для виконання усіма
підприємствами, які зайняті ремонтом, реконструкцією,
налагодженням та експлуатацією котелень, теплових мереж,
теплорозподільних вузлів і систем теплоспоживання комунальної
форми власності.


У нас все котельные в комунальной собственности???
ILIA
Правила в полном объеме
ruben
Уважаемый ILIA. Все тепловые сети городов Киев, Харьков и т.д. находятся в коммунальной собственности. В частности харьковские тепловые сети, где расположены все ПТВМы так и называются - КП "ХТС" - Коммунальное предприятие "Харьковские Тепловые Сети". В Киеве - то же. Только сейчас в этих городах идут разговоры о передаче тепловых сетей в концессию. Насколько мне известно, в Харькове вопрос не решён, хотя Добкин - за и Кернес - за.
Вот когда эти котлы перейдут в частную собственнось, тогда и уберём кислородомеры. biggrin.gif
ILIA
Не надо забывать и о функция контроля за соблюдением любых Правил, возлагаемых на разные организации. Те правила, на которые Вы ссылаетесь не имеют отношения к Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, и инспектор Госнадзорохрантруда (на сколько я понимаю, аналог инспектора Ростехнадзора) не вправе оперировать пунктами "чужих" Правил. Так что не знаю точно как у коллег из Росии, а у нас так.
А убирать существующие смысла нет, так же как и нет смысла ставить в случае, о котором идет речь в этой теме.

ruben
Я бы оперировал вопросом не с точки зрения - может ли инспектор предъявлять претензии, для меня это и так ясно , что может, а иначе - повышает ли это уровень эксплуатации котла, котельной и ТЭЦ. Поймите, что в условиях рутинной эксплуатации котлов других информативных приборов у мощного котла нет. И поймите, что режимная карта котла, половину которой занимает газовый анализ, испокон веков служила для ежедневного анализа работы котла. Всегда режимная карта висела перед машинистом на щите котла. В какой бы собственности котёл не находился и сколько раз и кто бы его не инспектировал.
ruben
Всё таки в этом форуме ответ на поставленный вопрос должен звучать наверное так:
Если котел и котельная вне коммунальной собственности то инспектор (для Украины - Госнадзорохрантруда) не вправе настаивать на установку стационарного газоанализатора, опираясь только на Правила Котлонадзора, при обратном, т.е. котельная в коммунальной собственности такой инспектор может сослаться на более жёсткие отраслевые Правила и потребовать выполнения Правил коммунальной энергетики. Опять таки это на его усмотрение.
ecomer
Изготавливаем быстрые и надежные газоанализаторы ИКТС-11. Простой пробоотбор. Отлично работают на экибастузских в шунтовой трубе без зонда.
www.ecomer.ru
kuznetsov-a-n
В режимных картах указаны не только значения СО, СО2, там есть еще и температура уходящих газов характеризующая степень загрязнения котла как от образования накипи или сажи; там есть ведь и давление газа на горелку и под каждое давление газа давление воздуха по показаниям которых и можно следить за чистотой горения.