Marina73
3.12.2012, 17:34
Добрый день уважаемые специалисты!
Проектирую многофункциональное здание 22этажа.
На -1 этаже: Гараж, насосная, мойка, венткамеры, тех помещения, электрощитовые и магазин.
Со всеми помещениями разобралась))))Если не правельно поправте!!!!
[b]Гараж [/b]150м.мест не менее 2кр.-вытяжка
80% от вытяжки-приток
Насосная 3кр.
Мойка кр. по помещениям
Венткамера пр.2кр. выт. 1кр.
Тех.пом. 1кр.
Электрощитовые ВЕ (канал без крышника? или с крышным вентилятором?) и переточная решетка с клапоном ОЗК.
С.у 50м3 на унитаз.(ВЕ)
С магазином сложнее((((
Заказчик просит сделать ест. вентиляцию.Вытяжка из с.у, кладовки и зала магазина.
Получается удаляю 550 кубов воздуха, а как же дизбаланс? Что с притоком то делать?
И нужен ли крышный вентилятор?
СПАСИБО!!!!
У вас какая площадь магазина ? Если больше 250 м2, то не допускается с естественным побуждением.
Цитата
Что с притоком то делать?
Обычно через окна или дверь, но это если есть окна и вход с улицы, если нет придется делать принудительно, не со стоянки ж брать воздух.....
Цитата
И нужен ли крышный вентилятор?
а
Цитата
Заказчик просит сделать ест. вентиляцию
Где логика ?
Marina73
3.12.2012, 18:34
Площадь магазина менее 250м3.
Окна и двери есть.
Вот еще вопрос возник:
Нужно ли дифлектор на воздуховоде?(на кровле)?
СПАСИБО!
Только не забудьте учесть в нагрузке отопления тепло на нагрев тех 550 м3/ч.
Цитата
Нужно ли дифлектор на воздуховоде?(на кровле)?
Вы художник вам решать
Marina73
3.12.2012, 19:40
Спасибо!
Только не забудьте учесть в нагрузке отопления тепло на нагрев тех 550 м3/ч.
Это расчет?
В гараже считала, нагрев от авто.
В магазине от освещения, людей и т.п.
Никогда не проектировала магазин((((поэтому как в тумане(((Да и стаж не велик!
Извените если глупые вопросы!
Есть ли "балванка" для расчета?
Цитата
Это расчет?
А проектирование это всегда расчет
И причем здесь магазин или не магазин, пусть это будет цех или склад, или та же стоянка
Вам надо нагреть 550 м3/ч от -28 (или зимняя температура вашего региона) поступающих неорганизованно с улицы через окна, двери до +16 и учесть это тепло в системе отопления магазина, точнее в тепловой мощности радиаторов.
Или систему отопления не вы проектируете ?
Marina73
3.12.2012, 20:48
Нет систему отопления не я проектирую.
Т.е при естемтвенной вентиляции всегда считаем на нагрев?.....
Понятно!
Skaramush
3.12.2012, 21:23
Господи, Марина...
балванка - болванка
Извените - извините
дифлектор - дефлектор
дизбаланс - дисбаланс
клапоном - клапаном
правельно - правильно
поправте - поправьте
Удалив энное количество воздуха следует иметь в виду, что природа пустоты не терпит и то же количество воздуха придёт в помещение. И в конце-концов, именно с улицы. Так что на эту величину (нагрев энного объёма до температуры помещения) нагрузка на систему отопления возрастёт. Если Вы не предусмотрите естественный приток с подогревом.
Skaramush, иногда не хватает смайла
Marina73
4.12.2012, 10:33
Skaramush!!!!
Спасибо за исправления!!!
Мне это тоже не помешает!))))))
Зачем в венткамере 2 крата притока? Забудьте Вы уже старый снип 91-года. В снипе 2003 года уже ничего не говорится об этих 2-х кратах притока. 1-крат притока достаточно, как для обычного технического помещения без тепловых нагрузок. Вытяжку вообще не надо делать.
Gruz1709
4.12.2012, 17:31
@@@, вот я никак не могу людей в возрасте в этом убедить. упёрлись на двух кратах и всё.
Marina73
4.12.2012, 18:39
Я в приточной камере и не делаю вытяжку.
А переубедить конечно можно людей "старой закалки"))))
Marina73
4.12.2012, 18:50
в СНИП 41-01-2003 воздухообмен в венткамере не оговаривается (
Ради эксперимента на одном из объектов заложил венткамеры без вентиляции. Экспертиза смолчала. Объект работает.