Полная версия этой страницы: сухая градирня в кач-ве фрикуллера?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
klyuchikov
вопрос-допустим используем чиллер с водяным охлаждением и сухой градирней (драйкулер) (см.схему1) Возможно ли в таком случае в зимний период обойти чиллер байпасом с теплообмеником и использовать градирню в кач-ве фрикуллера (см.схему2) ? В контуре есно гликоль.
Alex_
И можно, и нужно.
klyuchikov
Спасибо за оперативный ответ biggrin.gif
v-david
только не забудьте, что вероятность получить минусовой гликоль в ТО не нулевая. Даже "на стоянке" из-за протечек в 3хходовом. Позаботьтесь о защите.