Цитата(mihanina @ Jun 10 2005, 12:22 )
Категория помещения определяется на основании норм НПБ 105-03, можете проверить технологов, просмотрев их (сам так ни один раз делал!). Однако в аккумуляторных, которые я встречал, везде категория А в связи с выделением водорода и до кучи тамбур-шлюз.
Страно все мои аккумуляторные категории В2.
Мы обычно заказываем специализированным фирмам обоснование систем противопожарной защиты здания, в этом обосновании и определяется категория.
Вот приведу расчет:
Помещение аккумуляторной 44,9 м2, высота 4,2 м.
Выделяется 0,016 г/с водорода.
Расчетом определяется избыточное давление взрыва.
Оно составляет 3,54 кПа.
Вывод: согласно табл. 1 НПБ 105-03, помещение подзарядки аккумуляторов не относится к врывопожароопасной категории А.
Далее расчетом определяется цифра в категории В.
Древесины 100 кг, полиэтилена 50 кг.
Расчетом определяется В2.
Далее определяют класс зоны по ПУЭ:
зона В-1а взрывоопасная зона,
НО само помещение категории В2.
Не пойму как ушли от категории Б, но у пожарных это прокатывает.
После праздника посмотрю еще одно обоснование по другому объекту.