Проект реконструкции из фабрики какого-то непонятного назначения в швейные цеха. Общий объём 36000 мкуб. НО противопожарного водопровода нет. Есть разрешение на внутренянку от сущ. ввода. Сущ. ввод - Ду50. Как бы не хватает, раз. Да ещё хорошо бы 2 ввода иметь, т.к. больше 12 кранов получается. Я даже не знаю что делать в данном случае...Кто сталкивался? Я правильно понимаю по категории опасности (швейное производство) нужно пожаротушение?
BTS
18.12.2012, 14:05
Цитата(Olga84 @ 13.12.2012, 21:32)
Я правильно понимаю по категории опасности (швейное производство) нужно пожаротушение?
См. СП5, приложение А. Если нет воды от города, придётся ставить резервуар(ы) и насосную.
Olga84
18.12.2012, 17:40
Цитата(BTS @ 18.12.2012, 15:05)
См. СП5, приложение А. Если нет воды от города, придётся ставить резервуар(ы) и насосную.
ГИП дал задание только на В1...пока. может не я буду разрабатывать, спасибо за ответ