Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Герметичность помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
obilic29
Уважаемые господа,
Сегодня сталкнулся с проблеммой на которую никак не мог найти ответ здесь.
Мне был поставлен следующий вопрос:
Как проверит герметичность помещения (серверной), а точнее герметичность дверей, при возникновении пожара когда сработает тушение пожара огнегасящим веществом. Будет ли оно пропускать газ через щели дверей?
Сущесвует ли какая то методика проверки на герметичность или какой то СНИП в котором указано что и как?
Спасибо заранее.
azar
ГОСТ Р 53303-2009. «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота».
Метод испытаний на дымогазонепроницаемость.

С уважением!

P.S. Только как это применить во внелабораторных условиях - понятия не имею blink.gif
alem
Цитата(obilic29 @ 22.12.2012, 14:43) *
Как проверит герметичность помещения (серверной


Так а норма есть? проверить несложно, но с чем сравнивать?
obilic29
В том то дело что никакие нормы не предоставлены, и не с чем сравнивать ...
Skaramush
Есть у Норгов устройство с описанием, как раз для указанных целей. Посмотрите, может окажется полезным.
azar
Кто даст дырявить противопожарную дверь в серверную?
Приборов заграничных хватает. Это и Retrotec и Minneapolis с их Air Duct Blower System или проверка герметичности зданий: Blower Door.
В ГОСТ Р 53303-2009 всё указано - как испытывают двери.
Предполагаю, что достаточно показать сертификаты противопожарных дверей, или протоколы их испытаний согласно ГОСТ (которые есть у предприятия изготовителя) - чтобы отвязались.
Если дверь не противопожарная - тогда поставить противопожарную.

С уважением!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.