Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВЗЛЕТ. ТРСВ. Опрос с помощью Gsm-модема.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
zaural
Здравствуйте. Может кто-то работал или работает с оборудованием и ПО ВЗЛЕТ.
С приборами ВЗЛЕТ столкнулись первый раз, возникни трудности в настройке. Стоит ТРСВ-031, модем МС52. Для опроса используем Отчет ТРСВ-03Х и Универсальный просмотрщик.
На самом приборе следующие настройки выставлены: скорость - 4800; адрес - 1; задержка - точно не могу сказать; управление - нет; подключение - вначале стояли Прямое (так как в руководстве к Отчету сказано задавать прямое независимо от типа подключения), но теперь заменили на Модемное.
Для настройки модема использовать программу ВЗЛЕТА для настройки модемов не удалось (в руководстве указано что для ТРСВ-02 и ТРСВ-03 настраиваются одинаково, но к этим приборам нет нужного модема). Настроили сами, но точные настройки неизвестны, поэтому не уверены в правильности. Самые последние настройки были сделаны с помощью программы Msetup ЛОГИКА.
Отчет ТРСВ-03Х. Настройки: скорость 4800; телефон - 8ХХХ. При запросе отчета появляется и висит следующий тип сообщения: "Модем занят.Ожидание...".
Универсальный просмотрщик. Настройки: выбор транспорта - модем; скорость - 4800; управление потоком - нет; ожидание ответа - 5000; повторы - 2; байт таймаут - 75; номер - 8ХХХ; тип набора - пробовали оба, ожидание - 60, попыток - 2, время - 60. Идет: Инициализация модема -> Набор номера...-> Канал связи закрыт.
Что означают эти ошибки? Проблема на стороне ПК или модема теплосчетчика?
Если настраивать модем с помощью Msetup, то под какой прибор СПТ (настраивал на СРТ961, но где-то на форуме был совет попробовать на СПТ941, СПТ942, СПТ943)? Есть ли смысл?
Если же настраивать модем самому, то какие команды надо вводить? Вот список, который думаю использовать:
AT+IPR=4800
ATE0
ATS0=1
AT&D0
AT&C0
Может нужны еще какие-то?
Буду благодарен за любые помощь и совет.
zaural
На приборе ставим подключение - прямое, управление - нет, ответ через 1 звонок, адрес - Х . Для настройки модема на объекте подходит сценарий из Msetup ЛОГИКИ для стандартных gsm/csd модемов для СПТ941. Потом скорость сами меняем на 4800, проверяем ATS0=1 и записываем значения. В настройках модема на ПК в диспетчере оборудования скорость ставим 4800. Подключаемся через Отчет ТРСВ-03х. Все работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.