Цитата(lelik_99 @ 22.1.2013, 16:18)
Подскажите, пожалуйста, сколько времени должна занимать пусконаладка газовой горелки 120 кВт и приточной установки к ней для воздушного отопления с подготовкой всей документации, режимных карт, паспартов систем и т.д.? И есть ли какие-то нормативные документы где такие нормы времени прописаны? Спасибо
Все зависит от степени автоматизации. Обычно директора говорят не более недели, но как только начинаешь разговаривать с исполнителями, все в один голос говорят, что нельзя настроить качественно промышленную котельную за 7 дней. Не забывайте про 72 часа обкатки.
На практике ни одна котельная не запускается гладко. Особенно если поставщик заложил в проект китайские датчики, задвижки и т.п.. А так же еще не убедился в совместимости котлов с горелками. Мы уже проехали половину отопительного сезона, а одну котельную так и не можем довести до полной автоматизации, рекламации пачками шлем.