JohnV
Привет Всем! На объекте установлены 2 парогенератора на 2 ветки одной приточной установки. Мощность каждого парогенератора 38кВт в сумме 96кВт, выход пара одного 90кг/ч в сумме 180 кг/ч.
Всего 4 бочки с электродами. Из водоподготовки есть магнитный умягчитель и ещё одна колба с фильтром-умягчителем.
Осадок в новой бочке выпадает огромный уже за неск дней бочки начиют искрить и портится.
Какую систему водоподготовки можно установить для данного агрегата?
Кстати парогенераторы фирмы nordmann вы не представляете какие дорогие комплектующие. Сейчас буду узнавать и возможно переходить но другую фирму.
Так же планируется в будущем установить новую приточку с форсуночным увлажнением, так как расход электроэнергии вы думаю представляете какой сейчас (порядка 250тыс.р/мес)
Skaramush
Вообще, насколько доводилось сталкиваться, профессиональные системы увлажнения имеют в описании обязательные требования по качеству воды. Так что, ответом на Ваш вопрос является разница, между фактическим качеством воды в водопроводе и требуемым для конкретного увлажнителя по заводскому руководству. Эту разницу и должен быть в состоянии убрать и убирать по факту устанавливаемый фильтр.

Форсуночное увлажнение несколько иной процесс. Для такой камеры Вам в обязательном порядке потребуется калорифер второго подогрева, так как в отличие от парового, процесс которого идёт по изотерме, форсуночное сопровождается падением температуры воздуха. Считать придётся процесс и смотреть, удастся ли Вам сэкономить в деньгах суммарно.
JohnV
Цитата(Skaramush @ 29.1.2013, 15:25) *
Вообще, насколько доводилось сталкиваться, профессиональные системы увлажнения имеют в описании обязательные требования по качеству воды. Так что, ответом на Ваш вопрос является разница, между фактическим качеством воды в водопроводе и требуемым для конкретного увлажнителя по заводскому руководству. Эту разницу и должен быть в состоянии убрать и убирать по факту устанавливаемый фильтр.

да требования к качеству воды есть. Но во первых нужно провести анализ нашей воды и знать чем её можно улучшить. А анализ никто делать не будет/не умеет.
Когда общался с nordmann сказали чтобы тоже не переусердствовали с фильтрами, слишком чистая вода тоже плохо. Походу придётся таки искать "анализаторов" )
Boorik
Вы не указали какой именно у вас парогенератор. Есть теновые и есть электродные. Для них разные требования к подаваемой воде. Теновые "кушают" практически любую, а электродным нужно, что бы вода имела определенную проводимость. В любом случае вам все правильно сказали - читайте требования к воде.
По поводу энергозатрат. При пароувлажнении (изотермическом), энергия (электрическая) затрачивается на производство пара. Если не ошибаюсь 750 Вт на 1 кг пара. При форсуночном (адиабатическом) увлажнении, влага будет испаряться непосредственно в помещении и как следствие - понижение температуры. Если это не критично и вписывается в параметры воздушной среды, вопросов нет. Если же нужно поддерживать температуру в помещении, то догрева не избежать.
Alex_
Цитата(JohnV @ 29.1.2013, 15:27) *
А анализ никто делать не будет/не умеет.

Несерьёзно. Цена вопроса - 5000р "по потолку". Ах да, ещё надо найти телефон ближайшей лаборатории и сделать звонок.

Потом берём результаты анализа и требования производителя и идём к специалисту по водоочистке. Вот такой алгоритм.
mr-h
Вот статейка по водоподготовке для увлажнителей нашлась http://www.termocom.ru/files/Vodopodgotovka.pdf
Alex_
Если делать хорошо, нужнен обратный осмос или деминерализация на ионообменных смолах (не путать с умягчением). При этом электродные увлажнители не использовать.
veal
Цитата(JohnV @ 29.1.2013, 15:20) *
Кстати парогенераторы фирмы nordmann вы не представляете какие дорогие комплектующие. Сейчас буду узнавать и возможно переходить но другую фирму.
Так же планируется в будущем установить новую приточку с форсуночным увлажнением, так как расход электроэнергии вы думаю представляете какой сейчас (порядка 250тыс.р/мес)


Поверьте, не самые дорогие еще у нордманна комплектующие.

Форсуночные увлажнители ту же самую энергию съедят, только тепловую, если она дешевле, то в добрый путь.

Есть, кстати, пароувлажнители с разборными бачками, которые можно чистить. Наверно будет поэкономней, чем новые покупать.