Доброго времени суток.
Помогите разобраться с методикой расчета тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. Когда и в каких случаях использовать "Метод определения по заданной температуре поверхности утепляющего слоя" и "Метод нормируемой плотности теплового потока" по СП 61.13330.2012"СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"?
К примеру, если взять системы отопления и теплоснабжения жилого здания с подземной автостоянкой, по какому методу рассчитывать толщину тепловой изоляции трубопровода в обьеме автостоянки? По методу нормируемой плотности теплового потока даже для труб малого диаметра нужна изоляция толщиной 60-80 мм, а по методу температуры на поверхности - 30 мм. Можно ли принять изоляцию 30 мм, а предварительно высчитав тепловые потери по всей длине трубопровода, добавить соответствующую нагрузку теплоносителя на систему для компенсации потерь?
Буду рад любым соображениям =)
Можно, только если вы обеспечиваете нормируемую величину теплового потока с 1 м изолированной трубы не более указанной в СП. Скорее всего после расчета убедитесь, что 30 мм не проходят.
snoopert
11.1.2016, 13:37
Цитата(PaGal @ 11.1.2016, 12:35)

Можно, только если вы обеспечиваете нормируемую величину теплового потока с 1 м изолированной трубы не более указанной в СП. Скорее всего после расчета убедитесь, что 30 мм не проходят.
В том то и дело, чтобы обеспечить нормируемую величину теплового потока толщина изоляции в моем случае выходить 60-80 мм. Я хочу узнать, при каких обстоятельствах я могу пренебречь этой нормой и выбрать толщину изолируемого слоя исходя из температуры на поверхности, чтоб получить значительно меньшую толщину изоляции.
Цитата(snoopert @ 11.1.2016, 13:37)

В том то и дело, чтобы обеспечить нормируемую величину теплового потока толщина изоляции в моем случае выходить 60-80 мм. Я хочу узнать, при каких обстоятельствах я могу пренебречь этой нормой и выбрать толщину изолируемого слоя исходя из температуры на поверхности, чтоб получить значительно меньшую толщину изоляции.
Собственно, все ответы в СП 61:
Цитата
4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.
4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:
энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
Полагаю, не стоит углубляться в сложные расчёты, проще принять бОльшую толщину изоляции.
igor-gazkombud
11.1.2016, 16:49
Исходя из опыта скажу Вам, что скорее всего что-то неправильно считаете. У меня 30мм по нормированой плотности хватало при прокладке на открытом воздухе.
Быстро прикинул при 95гр вода, 8гр в помещении, труба ду 50, утеплитель минвата - 37мм: при 15гр в помещ. - 32мм. Или дайте нормальные исходные данные. Или ищите ошибку в расчете.
snoopert
11.1.2016, 17:35
Цитата(igor-gazkombud @ 11.1.2016, 16:49)

Исходя из опыта скажу Вам, что скорее всего что-то неправильно считаете. У меня 30мм по нормированой плотности хватало при прокладке на открытом воздухе.
Быстро прикинул при 95гр вода, 8гр в помещении, труба ду 50, утеплитель минвата - 37мм: при 15гр в помещ. - 32мм. Или дайте нормальные исходные данные. Или ищите ошибку в расчете.
Я пользуюсь техническим калькулятором ROCKWOOl
http://download.rockwool.ru/media/252721/r...lator_tech.zip/ ,метод расчета - по нормам плотности теплового потока:
при 95гр вода, 8гр в помещении, труба ду 50, утеплитель минвата -
70мм: при 15гр в помещ. -
60мм.
Материал - цилиндры навивные из каменной ваты ROCKWOOL 100, режим работы - более 5000 часов.
Цитата(ИОВ @ 11.1.2016, 14:24)

Собственно, все ответы в СП 61:
Полагаю, не стоит углубляться в сложные расчёты, проще принять бОльшую толщину изоляции.
Да вот просто хочется разобраться, чтоб можно было обосновано ответить почему было принято именно такое решение.
Хочется разобраться - считайте руками, методики даны в СП. В калькуляторе все равно ничего толком не видно. Посчитайте, выложите расчет и будем вместе проверять ошибки. Я когда пересчитывал пару лет назад сам у меня выходило примерно похоже на Роквуловский каталог.
Кроме того я ориентируюсь на ГОСТ 30732-2006 на ППУ-трубы, там также для наружной прокладки не 30 мм толщина (да и ППУ более эффективный утеплитель, чем минвата)
igor-gazkombud
12.1.2016, 9:47
ROCKWOOl продает, думаю понятно почему не стоит считать по их программе, если стремитесь к удешевлению. Считайте по СП неочень сложно, но раз разобравшись, отпадет куча вопросов, к тому же всегда будете уверены в своей правоте и сможете без проблем обосновать свое решение.
timofeyprof
12.1.2016, 13:00
прогу Роквуул уже обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1172482Целесообразность использования готовых программ конкретных производителей под большим сомнением
Спасибо за информацию. Буду разбираться в расчетах вручную.
Единственное, что мне еще остается непонятным, в каких случаях какую методику расчета применять? Или надо считать по всем сразу и выбирать самую максимальную толщину?
igor-gazkombud
13.1.2016, 14:12
По нормированой плотности. По температуре на поверхности считается во избежание ожогов, в тепловых пунктах, котельных, обычно получается меньше чем по нормированой плотности.
FonViZZin
14.1.2016, 12:29
snoopert, позвольте небольшой совет - если будете разбираться в расчетах по методу нормированной плотности теплового потока, начните с метода последовательных приближений. ИМХО, всего одна формула, более точная.
Цитата
в каких случаях какую методику расчета применять?
как правильно подметил
igor-gazkombud иногда бывают ситуации, когда нужно проверить на несколько условий, например, рассчитать по нормам плотности теплового потока и на недопущение ожогов персонала (ИТП). По опыту подтверждаю, после расчета по нормам плотности найденной толщины изоляции хватит за глаза и для защиты от ожогов.
snoopert
15.1.2016, 10:56
Цитата(igor-gazkombud @ 13.1.2016, 14:12)

По нормированой плотности. По температуре на поверхности считается во избежание ожогов, в тепловых пунктах, котельных, обычно получается меньше чем по нормированой плотности.
Цитата(FonViZZin @ 14.1.2016, 12:29)

snoopert, позвольте небольшой совет - если будете разбираться в расчетах по методу нормированной плотности теплового потока, начните с метода последовательных приближений. ИМХО, всего одна формула, более точная.
как правильно подметил igor-gazkombud иногда бывают ситуации, когда нужно проверить на несколько условий, например, рассчитать по нормам плотности теплового потока и на недопущение ожогов персонала (ИТП). По опыту подтверждаю, после расчета по нормам плотности найденной толщины изоляции хватит за глаза и для защиты от ожогов.
Спасибо за разъяснения, буду разбираться с расчетом по нормированной плотности теплового потока и начну с метода последовательных приближений.
Я тут для себя накидал программу в Экселе, основную на СП 61.13330.2012.
Можешь ручками посчитать и на ней проверить. И внимательно читай СП. Там написано. какую температуру брать расчетную и т.д. Удачи!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Olega029
20.2.2016, 13:02
Аналогично для удобства вывода расчета толщины по нормированной плотности теплового потока трубопроводов до 108 мм внутри зданий и на чердаке в соотв с СП 61.13330.2012 сваял программулину.
Цитата(Алексир @ 20.1.2016, 10:43)

Я тут для себя накидал программу в Экселе, основную на СП 61.13330.2012.
Можешь ручками посчитать и на ней проверить. И внимательно читай СП. Там написано. какую температуру брать расчетную и т.д. Удачи!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Olega029 @ 20.2.2016, 13:02)

Аналогично для удобства вывода расчета толщины по нормированной плотности теплового потока трубопроводов до 108 мм внутри зданий и на чердаке в соотв с СП 61.13330.2012 сваял программулину.
Спасибо, очень пригодились!
Цитата(Алексир @ 20.1.2016, 10:43)

Я тут для себя накидал программу в Экселе, основную на СП 61.13330.2012.
Можешь ручками посчитать и на ней проверить. И внимательно читай СП. Там написано. какую температуру брать расчетную и т.д. Удачи!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХорошая очень программа, но я так и не понял по какой методике считать?
Есть расчет а и расчет б.
и я так понял, что температуру принимаем не максимальную, а среднюю.
Например для 150/70 - 90 градусов. Верно?
Коллеги, все подробно расписано в СП61.13330:
1) 6.1.5 За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать:
б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °С;
2) 6.1.6 Температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать в соответствии с заданием на проектирование:
Таблица 15
Температурные режимы водяных тепловых сетей, °С 95-70 150-70 180-70
Расчетная температура теплоносителя , °С 65 90 110
Далее сравниваете полученный рез-т (Нормы плотности теплового потока) с нормативным, см. пояснение:
6.1.1 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность объектов, расположенных в Европейском регионе России, следует принимать:
для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных:
на открытом воздухе - по таблицам 2 и 3;
в помещении - по таблицам 4 и 5;
и будет вам счастье.