Добрый день коллеги.
Прошу помочь со следующим вопросом:
На проектируемом объекте предусматривается пожаротушение наружное и внутреннее с использованием противопожарных резервуаров.
Объем воды на пожаротушение получился 800м3. Хочу заложить 4 пластиковых резервуара объемом 200м3 каждый. Из резервуаров вода подается на насосную станцию и далее от нее уже проектируется полноценная наружная сеть В2 с вводами в здания.
Согласно п. 9.7 СП 8.13130.2009 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих
...
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Согласно п. 9.10 СП 8.13130.2009 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при
этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
получается противоречие: так по п. 9.7 если один резервуар не работает то в 3-х оставшихся хранится 600м3, что больше 50% противопожарного запаса.
но по п. 9.10 получается что при выключении одного резервура в 3-х остальных (в каждом) должно храниться 400м3, так как 50% от 800м3 это 400м3.