Коллеги, доброго...
Благодарю за информацию и обсуждении. В первом посте забыл указать параметры по разбору ГВС:
1. Теплообменник установлен на равномерный расход 1,5 м3/ч. График сети 70/130. График ХВС/ГВС по входу-выходу теплообменника на минимальных параметрах теплоносителя 10/60.
2. Пиковый расход на объекте 0,3 м3/ч за 10 минут (может даже за 7-8 мин.)
3. Дополнительная вечная проблема - на входе в теплообменник из сети сейчас температура +60С. В Зимний период вероятней проблем и не будет. Вода нужна для технических нужд. Главное что-бы ее температура была не менее 60.
4. Бак будет Nibe BU 500.8
5. Бак напорный, будет под давлением сетевым ХВС. Сама сеть от бака не длинная из PP63 - метров 25. Потери незначительные.
6. Сейчас при максимальном разборе и указанных параметрах тепломобенника в сеть уходит вода 40С.
В ссылке на книгу есть информация по подключению аккумуляторных емкостей с циркулляцией. К сожалению нет рекомендаций по точкам подключения бака (что вверху, что внизу). Мы исходим из логики, что бак должен аккумулировать тепло т.е. в момент максимального разбора из бака должна уходить горячая вода, в бак же поступать холодная/подогретая вода.
В приложенной std21667 книге рекомендуется схема рис. 4.7.(в). Бак конечно нарисован горизонтальным.

ceril предлагает, как я понял, такой вариант:

Мне кажется, что оптимальным остается вариант

В данном варианте получается:
1. Изначально бак полностью заполнен горячей водой 60С
2. Когда начинается разбор из нижней части бака забирается вода +60С,а в верхнюю поступает как минимум 40С.
3. Их нижней части при это все равно уходит вода 60С
4. По нашим данным расход из бака пр максимальном разборе составит 300л. Т.е. верхние 300л бака заполнятся водой +40. Нижняя часть останется +60. (понятно, что будет какое-то смешивание слоев и т.п.)
5. Также насос в даной схеме прокачивает весь бак от верху до низу
В схемах где выход с теплообменника и выход на ГВС на одном уровне - пугает что будет забираться только то, что вышло с теплообменника.