Добрый день.
Есть дом - 16 этажей.
2 зоны отопления 1-8 эт, 9-16 эт.
В ИТП теплообменники.
Стояки отопления в подъезде дома, от них через балансиры трубы МП в полу к квартирам, в квартире гребенка с воздухоотводчиком - от нее трубы к радиаторам.
Стояк в подъезде сужается от 65 на 1 этаже до 25 на 8 этаже.
Подключение радиаторов - двухстороннее нижнее. На радиаторах стоят ручной и автоматический клапаны.
Вопрос - как это мыть. ТСО уперлась рогом, тычем пальцем в ПТЭТЭ и говорит мойте, на все доводы о том что мыть невозможно - вроде соглашается, но опять тычет пальцем.
Говорит приглашайте проектировщиков чтобы они выдали проектное решение по мойке или дайте экспертное заключение что промыть невозможно.....
Проблемы с которыми столкнулись - завоздушивание радиаторов при промывке в связи с невозможностью дать нормальный поток через каждый радиатор, т.к. на нем стоят клапана. В дальнейшем вся система три месяца бурлила...
Второй момент - как создать трехкратный расход водовоздушной смеси через 65 трубу...
Третий момент - воздухоотводчики...
Четвертый момент - мелкие фильтра на гребенке в подъезде...
Пятый момент - вода в системе светлая, хотя в радиаторах присутствуют черные отложения
Вообщем тупик...