Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бак для воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Елена_НВК
Добрый день!
Никто не сталкивался с готовым подземным баком для воды на 1 куб???? Порулила по яндексу, там на такой объем только пластик. Обзвонила их, узнала, что такие емкости ставятся только наземно, а мне подземные нужно. Говорят, подземные -только сталь. А стальные идут от 3 кубов.
Строители говорят, что изготавливать не будут. Ищи, мол готовый....
Может пластик закопать?
все-равно в здани будет. Под полом......
Нет?
Нельзя???
dudkas3
ну если в здании, я б пластик закопал наверно, естесно, если помещение отапливаемое))))
а лучше, попросить конструкторов, чтоб они под этот бак сделали что то типа колодца, из бетона, а в него просто поставить этот бачек и сверху лючок предусмотреть...вот
andrey R
В приямке лучше. А зачем воду под землю?
Елена_НВК
Цитата(andrey R @ 6.8.2007, 15:29) [snapback]153508[/snapback]
В приямке лучше. А зачем воду под землю?

да у меня вода на заправке привозная будет. Места во вспомогательном помещении-кот наплакал. Поэтому наверх ставить не хотят. Говорят -закапывай. Не красиво и места жалко. Поэтому и нужно ее под землю забабахать. Оттуда с помощью насосной станции с приборам.
Дала уже строителю задание поставить колодец в том месте, где у меня этот бак. С люком. Надеюсь, прокатит.
andrey R
Санитарные нормы надо соблюдать. Чтобы не загрязнить при заполнении и не стухла при хранении...
Елена_НВК
Цитата(andrey R @ 6.8.2007, 16:37) [snapback]153544[/snapback]
Санитарные нормы надо соблюдать. Чтобы не загрязнить при заполнении и не стухла при хранении...

Ну т.к бак в колодце, а не просто в земле, и вода в него идет по трубе, то я думаю, что не загрязнится при заполнении.... а вот про стухнет...????
В принципе, заправщицы говорили, что им 1 куба хватает дней на 5. По-идее не должна уж сильно-то стухнуть....Тем более, что пить они ее не будут....
andrey R
СНиП (внутрянка):
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.

СНиП на наружку
9.9. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Елена_НВК
blink.gif blink.gif blink.gif
newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
вот эти нормы я и не почитала.... делать высоту колодца 2,2 мне никто не даст.
Вместо спускной трубы хотели откачивать насосом. Поддон.... поддон заложу, только не факт что подрядчики его поставят.... а вот про запас воды....
у нас там для пожаротушения используются огнетушители и противопожарные резервуары.
andrey R
Пожар в Вашем случае не учитывается. Я привёл столь обширную цитату для общего развития, ибо имел подозрения, что в СНиП Вы таки не заглядывали. И не надо поддона в колодце...
Обратите внимание на выделенный жирным текст.
Елена_НВК
Цитата(andrey R @ 7.8.2007, 11:02) [snapback]153780[/snapback]
Я привёл столь обширную цитату для общего развития, ибо имел подозрения, что в СНиП Вы таки не заглядывали.

tomato.gif
в принципе... так оно и было
volka
Цитата(andrey R @ 6.8.2007, 17:27) [snapback]153560[/snapback]
СНиП (внутрянка):
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;

СНиП на наружку
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Стыдно, но запуталась....
Частное домовладение на семью из 5чел. Устанавливаем бак запаса воды (5 кубов). Схема такая: из наружной сети В1 вода поступает в бак (сверху), далее из бака (снизу) через насос вода подается в водоразборную сеть. Сут потребление=1,25 куб м. Т. е. 2-х сут = 2,5 куб м.
Согласно СНиПам получается необходима циркуляция воды в баке.
Объясните мне пожалуйста, что за циркуляция? Как её предусмотреть? В каком контуре она должна циркулировать? Цирк. насос забирает воду из бака...и далее...что?
volka
Разве никто не знает? ну подскажите, плиз
Dima_UA
в самом баке надо предусмотреть движение воды!

а зачем там столько запаса воды? 1-2 куба им достаточно....
volka
Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
в самом баке надо предусмотреть движение воды!

В смысле...просто циркуляция по замкнутому контуру через бак? и что ...в этом случае вода не стухнет? сменность воды останется то прежней: 5 куб / 1,25 куб = 4сут.
А надо же 2 сут.
Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
а зачем там столько запаса воды? 1-2 куба им достаточно....

Это желание Заказчика.


Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
в самом баке надо предусмотреть движение воды!

В смысле...просто циркуляция по замкнутому контуру через бак? и что ...в этом случае вода не стухнет? сменность воды останется то прежней: 5 куб / 1,25 куб = 4сут.
А надо же 2 сут.
Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
а зачем там столько запаса воды? 1-2 куба им достаточно....

Это желание Заказчика.
volka
Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
а зачем там столько запаса воды? 1-2 куба им достаточно....

Это желание Заказчика
Цитата(Dima_UA @ 10.6.2009, 12:39) [snapback]398218[/snapback]
в самом баке надо предусмотреть движение воды!

т.е. циркуляция по замкнутому контуру через бак?...и вода при этом не стухнет? Сменность то воды останется прежней: 5 куб / 1,25 куб = 4сут, а надо ведь по СНиПу 2 сут.
volka
сорри за повтор - сайт что-то у меня очень тормозит и виснет sad.gif
vnvik
Подозреваю, что расход воды посчитан только исходя из количества проживающих, возможно есть чего добавить, исходя из необходимости поливки посадок на приусадебном участке, а может там есть ещё, хотя бы в прожектах, какие нибудь домашние животные и т.п.
volka
Полив то конечно будет, но только в теплое время года. А зимой то полива не будет.
vnvik
В зимнее время добавьте расход на парники, теплицы.
Насосник
Циркуляция по замкнутому контуру для исключения застойных зон (тогда не стухнет). huh.gif
При таком варианте не исключена возможность попадания в бак бактерий. Для питьевых нужд еще нужна водоподготовка.
lsn_
Цитата(Елена_НВК @ 6.8.2007, 19:36) [snapback]153467[/snapback]
Может пластик закопать?
все-равно в здани будет. Под полом......
Нет?
Нельзя???


- У нас в приямке с фильтрами. Бак 1м.куб.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.