Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Решетка в колодце на самотечной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
АКК
Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м.
В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную).
На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.

Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.

Вопрос в следующем:
1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как.
2. Размеры колодца.
3. Вообще "разумность" идеи.
4. Механизм и частота чистки решетки.
andrey R
1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали
2. Считайте
3. Разумно, защищает КНС от всяческих сюрпризов
4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза.
АКК
Считаете закрыть трубу такой конструкцией - нормально. Это нужно постоянно отслеживать, значит или решетка должна подниматься на поверхность, что в Вашем случае невозможно, или человек спускаться вниз, причем, колодец должен вентилироваться. Глубина 5,5м ...?????
Как-то неправильно это, пока не могу доказать нормативно сложность эксплуатации, и не понимаю конструктивно.
Поделитесь своим мнением.....
АКК
И еще решетка - это "огромное" местное сопротивление, где постоянно будет тормозиться поток и следоватьно выпадать осадок. Получается спасаем КНС, засоряем трубопровод.????
lady_Trisha
Это смотря какую решетку ставить. я о сечении прутьев и расстоянии между ними.
Если поставить измельчитель, будет ли смысл в решетке?
а осадок пусть бы в приямке перед дробилкой собирался. Пусть он сам его ведром выгребает, раз такой деятельный.
Stanislav A.
Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м:
1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой.
2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер.
Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков.
СветланаВК
Решетку не на трубу, а под трубой на изливе в горизонтальной плоскости. И не решетку, а корзину-решетку. Которую можно поднимать и чистить (подъемный механизм). Но, думаю, поднимать и чистить замучаются.
Сантех10
Цитата(Stanislav A. @ 13.3.2013, 9:36) *
Один раз прорабатывал варианты для х.б. КНС-ки 8500 м3/сут. Глубина была разумная -1,5 м:
1. измельчитель JVC monster, в стеклопласиковом корпусе перед КНС-кой.
2. решётка комплектная со шнеком. Шнек откидывал мусор в контейнер.
Не помню какой вариант приняли и к сожалению, проект ушёл в "корзинку" на экспертизе, из-за проблем с оформлением Заказчиком земельных участков.

Все эти устройства по цене выйдут как КНС.
Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите.
Stanislav A.
Цитата(Сантех10 @ 13.3.2013, 15:28) *
Все эти устройства по цене выйдут как КНС.
Про колодец с решёткой было несколько тем на форуме, в них есть чертежи, поищите.

монстер - дорогая штука, а механизированная решётка (2 шт.) была отечественная по приемлемой цене.
Дешево и не практично. Шнеком откидывала в контейнер (заглубленный). Над всеми этими сооружениями сверху рамно-связевый каркас из металлопроката с монорельсом и тельфером. Предполагалось тельфером отгружать в машину контейнер и оборудование.

Вообще идея не очень красивая что-то задерживать на КНСке. Эту срань хлоркой пересыпать надо. Грязно, вонь, антисанитария и т.д.
Лучше измельчать (отдельно и на насосах) и отправлять дальше со стоками на КОС, а там - задерживать, вылавливать, осаждать, окислять и т.д.
Serg Ivanov
Цитата(АКК @ 11.3.2013, 7:56) *
Заказчик хочет перед насосной станцией на самотечном коллекторе хоз-бытовой канализации установить колодец с решеткой. Коллектор d600мм, глубина заложения 5,5м.
В насосной станции установлена решетка для сбора мусора, также было предложено установить на самотечном коллекторе измельчитель (если уж так сильно переживать о попадании мусора в насосную).
На мои замечания о трудностях эксплуатации такого колодца, заказчик непреклонен (он сам будет его эксплуатировать) и хочет отдельный колодец.

Я рассматриваю вариант устройства колодца или камеры с вентиляцией и возможностью чистки решетки.

Вопрос в следующем:
1. Если кому-то приходилось творить такое - опишите пжл. как.
2. Размеры колодца.
3. Вообще "разумность" идеи.
4. Механизм и частота чистки решетки.

1.2.Решётка-корзина в колодце диаметром 1,5м аналогичная тем что устанавливаются в КНС с погружными насосами
3. Вполне разумно.
4. Подъём корзины по направлящим талью с последующим опорожнением на поверхности.
alexhorse
Приветствую всех! Подскажите где посмотреть можно на решетку в приемных колодцах самотечной канализации перед КНС. В СНиПе описывается что они устанавливаются под углом 60гр. к горизонтали. А как это вообще выглядит? Есть примеры или может альбомы с таким добром?
alexhorse
или может в книгах где-то есть? helpsmilie.gif
Elenk_@
Цитата(alexhorse @ 26.2.2014, 14:30) *
или может в книгах где-то есть? helpsmilie.gif

посмотрите может эта древность вам поможет)
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821153.htm
Ferdipendoz
Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения"
Dmitry_vk
Цитата(andrey R @ 11.3.2013, 9:57) *
1. Фланец с наваренными на него ребром полосками стали
4. По мере засорения. Путём выковыривания приплывшего сюрприза.

1. Решетка на фланце, который перпендикулярно трубе, будет забиваться быстрее решетки под углом 60гр.
4. Граблями. Бывают экземпляры с оооочень длинными ручками.
alexhorse
Цитата(Elenk_@ @ 26.2.2014, 14:43) *
посмотрите может эта древность вам поможет)
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821153.htm

Это конечно интересно. НО! Уж очень замудрено =))) У меня есть идеи как сделать корзину-решетку проще, буду думать. Я просто предполагал, что решетку по типу СНиПа можно будет как-то "переделать" под нужды обычного канализационного колодца из сборного ж/б. Но видать не судьба. Корзина все же самое простое решение. Хотя по поводу решетки тоже идеи есть.

Цитата(Ferdipendoz @ 26.2.2014, 14:56) *
Посмотрите Москвитина "Оборудование сооружений водоснабжения и водоотведения"

Смотрел. Там как всегда в подобных книгах - очень много пишут и опИсывают, вместо того чтоб нарисовать =) И всего один пример решетки. Спасибо.
alexhorse
Цитата(Dmitry_vk @ 9.3.2014, 10:52) *

Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)?
Dmitry_vk
Цитата(alexhorse @ 9.3.2014, 11:11) *
Дмитрий, спасибо огромное. Оч интересно. Есть ли фото или схема такой решетки поближе? А то не совсем понятно - тут решетка-корзина полукольцом на всю глубину или решетка плоская (то на чем видно мусор сверху)?

Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции).
Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно.
alexhorse
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2014, 13:22) *
Подробностей нет. Просто плоская решетка под углом. Верх зашит листом. Граблями вручную снимают мусор с решетки в контейнер на горизонтальной полке (верх конструкции).
Эксплуатация просила заменить это хозяйство на дробилку. Поставил им туда канальный Сивер Чивер. Реконструкцию еще не проводили, потянут ли по деньгам - неизвестно.

откровенно говоря не очень понял где вставляются грабли и как ими граблят =)))
Dmitry_vk
Грабли опускают вниз (на дно), подтягивают к решетке, зубья становятся промеж прутьев решетки и по ним, как по направляющей, весь мусор грабится в контейнер.
karuzo
Механизированные решетку\грабли с электроприводом можно заказать как нестандартизированное оборудование
на заводе где изгот. мех. оборудование.
Грабли с заданной очередностью счищают грубые отбросы с решетки, сбрасывая их в наверху стоящее пухто.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.