Nigth
Добрый день Уважаемые форумчане!
Возникла задача управлять 24 двигателями постоянного тока 12В 1А
Управление нужно либо дистанционное либо с панели оператора.
Подумал немного и возникла эта схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Питание схемы на 24В.
По механизму - выключение концевыми выключателями.
Питание двигателей БП на 12В
На выход ПР110 думаю поцепить по реле 2с\о (для реверса)
Только вот возник вопрос - а получиться ли со стороны сети, а то у меня с этим трудности, не могу понять как настроить.
Жду Ваших комментариев.
serge197a
если просто включать-выключать, то достаточно СП270 и к примеру МВУ32.
Если нужно работать по программе, то ставьте ПЛК110.60, там как раз 24 выхода.
LordN
начинают всегда с технологии и топологии. как и что должно работать, как и где установлено. а потом уже все остальное...
Nigth
Установлены будут 24 двигателя постоянного тока в здании - будут толкать рейку по типу как в маршрутках.
Управление удаленное, максимум 20 метров.
Нужно видеть состояние - доход до концевого выключателя, т.е. крайние положения и иметь кнопки вперед\назад.
ПРИ ЭТОМ - интуитивно понятный интерфейс и быстрый доступ к каждому из двигателей
wild
ДПТ с Uном=12В Iном=1А явно не пройдут по току для ПР110, а с учетом категории применения DC-3/DC-5 подавно.
LordN
Цитата(Nigth @ 8.5.2013, 16:17) *
Установлены будут 24 двигателя постоянного тока в здании - будут толкать рейку по типу как в маршрутках.
Управление удаленное, максимум 20 метров.
Нужно видеть состояние - доход до концевого выключателя, т.е. крайние положения и иметь кнопки вперед\назад.
ПРИ ЭТОМ - интуитивно понятный интерфейс и быстрый доступ к каждому из двигателей

обоже.. нельзя браться за задачу для которой не можешь сформулировать внятное и простое условие понятное любому дауну типо меня.

двигатели все в одной куче стоят или меж ними много-много разных метров?
если в куче - надо брать модули с максимальным и достаточным di/do.
если далеко-далеко, то брать надо кучку малопортовых девайсов.
или комбинацию.
Nigth
Между двигателями не больше 2...5 метров, так что считаю что это мало.
между двигателями и шкафом управления 5...10 метров.
между шкафом и панелью максимум 20 метров.
Как правильно заметил товарищ "wild" не получиться включать эти ДПТ напрямую на ПР110 и прийдется ставить ещё реле.