Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)

Вы решили воспользоваться Пособием 1.91 - нет возражений, там в расчётах учитывается коэф. врздухообмена, ..... Но тогда и расчёт нужно проводить по ф-ле 13 этого Пособия. При схожести с формулой из прилож. И СП 60, они разные! Посмотрите на них внимательно - в пособии указано
Посмотрите сообщение 27 там по пособию 1.91
L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд, где:
Lр.з - заданный технологами расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения, куб. м/ч, на местные отсосы и технологические нужды;
m - заданная масса вредных газов, паров и аэрозолей, поступающих в помещение, мг/ч;
dQр.з = Qрз - Qпp -
разность концентраций вредных веществ в рабочей зоне помещения, принимаемая для Qрз равной ПДК и Qпp - по расчету концентраций в воздухоприемных устройствах, но не более 0,3 ПДК;
dQуд = Kq х dQр.з
гдe Kq - по табл. 1 или 2.
т.е. в на основании исх. данных получаем:
dQр.з = 0,2 - 0,06 =
0,14 dQуд = Kq х dQр.з = 1,4 х 0,14 =
0,196L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд = 6000 + [5700-6000 х 0,14] / 0,196 = 30795 м3/ч
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)

Печально - Вы, по-прежнему, не понимаете, что концентрация вредных веществ в РЗ не может быть выше их концентрации в удаляемом выт. воздухе. Вы торопитесь любые цифры подставить в любые ф-лы, совершенно не понимая, что/какие процессы описывают эти ф-лы.
Где Вы увидели , что концентрация ВВ в РЗ выше чем в удаляемом из ВЗ воздухе?
Разве 0,14 больше чем 0,196 ??
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)

А Вы этого не замечаете и в итоге в своих расчётах дважды вычитаете концентрацию в приточном воздухе. И Вас не смущает, что по Вашим расчётам подстановкам в ф-лы у Вас концентрация ВВ в РЗ выше, чем в удаляемом из ВЗ воздухе.
Там ведь РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ, что в числителе, что в знаменателе
Если брать по формуле из СП то:
- в числителе приведена РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ т.е. ИЗ концентрации ВВ в Р.З. (Qw,z,) вычитается концентрация ВВ в приточном воздухе (Qin), которая 0,3 от ПДК т.е. Qin= 0,3 Qw,z т.е.
Qw,z - Qin = 0,2 - 0,06 = 0,14
- в знаменателе так же приведена РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ т.е. ИЗ концентрации ВВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ Р.З вычитается концентрация ВВ в приточном воздухе, которая 0,3 от ПДК т.е. Qin= 0,3 Qw,z
Ql - Qin = 0,196 -0,06=0,136
Т.к. расчет Ql не нашел в СП - определил Ql по формуле из по пособия 1.91
Если брать по формуле из пособия то:
- в числителе dQр.з = Qрз - Qпp опять же РАЗНОСТЬ концентраций ВВ в РЗ (Qрз = ПДК) и ВВ в приточном воздухе (Qпp= 0,3Qрз);
dQр.з = Qрз - Qпp= 0,2-0,06 = 0,14
- в знаменателе Qуд т.е. концентрация ВВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ Р.З. определяется опять же РАЗНОСТЬЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ВВ в воздухе Р.З. и приточном, умноженной на коэф-т из табл.2 пособия
Qуд = Куд х dQр.з = 1,4 х 0,14 = 0,196
Т.е. в СП и в пособии РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВВ в первом случае в воздухе РЗ и проточном, во втором в воздухе ВЗ т.е. за пределами Р.З и приточном если конечно все правильно понимаю.
По моему КОНЦЕНТРАЦИЯ и РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ - разные вещи.
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)

Кроме того, Вы похоже, не понимаете и коэф. воздухообмена - в табл. 2 Пособия ведь указаны не только уд. тепловыделения, но и кратности воздухообмена в помещении. А Вы ориентируетесь только на уд. тепловыделения и полностью игнорируете кратность 5-10, укзанную в графе, по которой Вы приняли коэф. воздухообмена - это при том, что у Вас всего 1,35 крат ! Т.е. Вы совсем не понимаете, что чем больше воздухообмен, тем меньше расслоение концентраций вредностей по высоте пом-я.
Критерий выбора коэф-та см. вложенный скан таблицы 2.
Т.е. Вы хотите сказать, что если кратность менее 3-5 то нельзя пользоваться табл.2?
Цитата(zaharov63 @ 22.6.2017, 12:12)

По УП2 и прочим см. серию 4.904-37. Есть в сети. Но зачем это вам? Прошлый век. Застал то время и УП2 и подобные. Они проигрывают современным консольным поворотным вытяжным устройствам. Тем более вы принимаете по 1000 кубов на один МО, что никак не соответствует тем устройствам по указанной серии.
Посоветую внимательно отнестись к выбору МО. В каких то случаях и обычная стационарная наклонная панель может оказаться предпочтительнее. Нужно знать что и как будут сваривать. Если все-таки подъемно-поворотное устройство, то также аккуратно выбирать типоразмер в зависимости от радиуса действия, отметок и прочего.
Есть идея совместного использования консольно-поворотных (их возможно и купим) и панелей равномерного всасывания, которые над столами
установить. По количеству воздуха, спасибо, обратил на это внимание.
Основная задача применения "прошлого века" - возможность самостоятельного изготовления, что намного дешевле, чем покупать