Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2018, 13:42)

Для пожарных насосов - только под залив пожарного уровня воды. А ПГ тут вообще ни при чём.
СП3110.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом:
при заборе воды из резервуара - от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
среднего уровня НПЗ - при двух и более пожарах;
от уровня аварийного объема при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них в зависимости от категории водозабора.
Примечание - В насосных станциях II (кроме подающих воду на пожаротушение) и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
СП87.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается относить ко II категории.
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
Примечание - В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
СП55.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом:
- в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема;
- в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
- в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них: при максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках - 1% и при минимальной - 97%.
СП8 7.2 не уточняет, от какого уровня насосы должны быть под заливом. Если принимать по СП5 и СП31, то включение резервного насоса после снижения уровня ниже оси рабочего будет не возможно, если не ставить приёмный клапан и бак для заливки трубопровода.
Или резервный насос ставится только на тот случай, если основной вообще не работоспособен и по сигналу на запуск не включается?Для сравнения, см. EN-12845 п.10.6.1 и рис.6 стр.43
http://mchs.gov.by/upload/iblock/5df/5df74...dce3b352628.pdfNFPA-20 вообще не допускает расположения оси насоса выше уровня воды в резервуаре в любой момент тушения. Если такое возможно, требуется установка полупогружных насосов.