Всем привет!
Пролистал все темы, мучают сомнения, причем очень давно.
Трубы d100,150,200,250
Система - объединенный В1 и В2: насосная станция, магистральные трубы, подводки в ПК.
Если делать оцинкованные то - это 100% сварка, которая запрещена для оцинкованных труб (было замечание технадзора). Никто муфтовые соединения для труб таких диаметров делать не будет.
Заказчик предпочитает оцинковку.
С одной стороны я всеми руками за обычную черную трубу по ГОСТ 10704 ст.10: толщина стенки 4,5мм (для 108-159) и 7-10мм (для 219-273) такая труба будет стоять очень долго, а если варить оцинковку такого диаметра то сварные швы будут корродировать также как и черная труба если не хуже. Есть опыт монтажа и эксплуатации d108 оцинкованных , но чтобы 159-273, такого не было.
С другой стороны сомнение в том - есть ли гигиенической запрет на использование черных ГОСТ 10704 если из труб осуществляет хоз-пит?
P.S.
Вообще кто нибудь нашел оптимальный вариант? Пластик на объединенный пожар-хозпит нельзя.
Мы рассматривали вариант внутреннего полимерного покрытия, есть такое, готовые футерованные трубы но они очень дорогие и сварной шов нужно особым способом защищать.