добрый день.
Имеется котел, работающий на технологию. технологическое оборудование рассчитано на разное давление поэтому подключено разным коллекторам. Потребитель1 допускает Р до 10бар, потребитель 2 допускает Р до 3 бар. между подающими коллекторами установлен регулятор давления воды-РД-НО 100 0,16-0,63Мпа включен по схеме "после себя". Регулировка давления возможна, но в небольших пределах (около 1 бар). после циркуляционного насоса стоит расширительная емкость (на схеме не показана). Температура теплоносителя около 95град - система закрытая, теплоноситель циркулирует "по кругу". При установившемся режиме работы системы Р падающего коллектора1 5,8 бар, подающего коллектора2 4,8бар, на обратном коллекторе 4 бара. потребители - теплоемкоснтое оборудование в виде ванн, поэтому важна циркуляция. Прижимая регулятором, я уменьшаю проток и как следствие температуру в ванне потребителей2.

Мои идеи:
1. Есть мысль подключить клапан на стабилизацию потока, но ведь давление в рубашках ванн не куда не денется.
2. Есть ещё мысль. после регулятора в коллектор подающий установить расширительный бак, а в обратный коллектор вмонтировать обратный клапан (помечено зеленым), чтобы давление с о стороны обратки не проходило на потребителей2.


Как понизить давление на потребителях2, не уменьшая поток, точнее теплопроизводительность на потребителях?


http://fotki.yandex.ru/users/vlasho/view/527275/
раздолбай
Сделать систему не замкнутой. Ну хотя-бы для потребителя №2.
снизить давление в обратном тр-де.

scout1972
причем давление в контурах как было замечено, создается за счет температурного расширения теплоносителя. Насос циркуляции на это почти не влияет.
techgrouppts
1. Обеспечить необходимый объём расширительного бака и его правильную настройку.
2. Снизить давление в обратном коллекторе (давление подпитки) до 1,5-2 атм.