Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Экономайзер парового котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
FOXX
Здравсвуйте уважаемые специалисты. Не подскажите существуют ли обязательные требования по установке экономайзера на паровой котел?
yursenal
Марка котла?
Галиев
Вот, что нашел в Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок:
п. 5.3.27. Эксплуатация котлов, в конструкции которых предусмотрены технические мероприятия для повышения коэффициента полезного действия и снижения вредных выбросов в атмосферу (экономайзер, воздухоподогреватель, возврат уноса, острое дутье и др.) без использования этих технических мероприятий не допускается.
FOXX
Цитата(yursenal @ 18.2.2013, 11:03) *
Марка котла?

VITOMAX200 HS VIESSMANN 1,4 т/ч

Цитата(Галиев @ 18.2.2013, 11:18) *
Вот, что нашел в Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок:
п. 5.3.27. Эксплуатация котлов, в конструкции которых предусмотрены технические мероприятия для повышения коэффициента полезного действия и снижения вредных выбросов в атмосферу (экономайзер, воздухоподогреватель, возврат уноса, острое дутье и др.) без использования этих технических мероприятий не допускается.

Интересно. Так на все котлы Viessmann можно установить экономайзер. И на паровые и на водогрейные. Мы ставим экономайзер в очень редких случаях.
Роман 828
Добрый день! Подскажите пож-та требуется ли регистрировать экономайзер и требуется удостоверение о качестве монтажа???
4erni6ov
А если экономайзер уже встроен и является дополнительной парового котла... как в таком случае быть? Здесь коротко , но емко про варианты экономайзеров "встроен-не встроен" и вообще основные критерии выбора.
Лыткин
Цитата(FOXX @ 15.2.2013, 10:38) *
Здравсвуйте уважаемые специалисты. Не подскажите существуют ли обязательные требования по установке экономайзера на паровой котел?


Установка хвостовых поверхностей нагрева на котлах и др. вызвана высокой температурой уходящих газов (более 200 гр. С).
sergei-yarick
Цитата(Роман 828 @ 18.5.2013, 20:11) *
Добрый день! Подскажите пож-та требуется ли регистрировать экономайзер и требуется удостоверение о качестве монтажа???

мы регистрировали экономайзер вместе с котлом. Удостоверение требуется обязательно. Так же требуется и техосвидетельствование. Его может провести ответственный за безопасную эксплуатацию котлов. Мы делали так. Сам инспектор нам сказал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.