Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вантузная камера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Rock095
Нужно установить вантузную камеру на напорную канализацию 2д300 ВЧШГ. Товарищи, может кто-то помочь чертежами подобной камеры, м.б. схемой. Или на словах описать устройство этой камеры, какие фиттинги применять, нужны ли задвижки.... Спасибо!
Skorpion
На канализации вантуз? Подумайте.
Rock095
Напорная канализация. Замечание от СЭНТ - установить в верхней точке профиля вантузную камеру.
Skorpion
Под клапан попадет соринка (канализация насыщена мусором), вантуз выпустит воздух, затем начнет выпускать стоки в камеру. dont.gif tomato.gif tomato.gif dry.gif thumbdown.gif wub.gif
Rock095
Тогда какой вариант устранить данное замечание?
Skorpion
Цитата(Rock095 @ 26.2.2013, 9:11) *
Тогда какой вариант устранить данное замечание?

Колодец, в нем воздушник. Воздух будет выпускать обслуж. персонал вручную. Это делается не часто. В основном при заполнении трубопровода при первом запуске и после опорожнения (для ремонта) и последующего заполнения, а также периодически по мере скопления воздуха.

Впрочем, почитайте еще здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77423

Rock095
Спасибо за помощь!
p.s. в СЭНТе, посоветовали установить автоматический воздушный клапан фирмы ARI.